Схема соединения Тр-ра: Д и У

Shapiton
сообщение 22.2.2010, 1:05
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



От чего зависит соединение трансформатора 10/0,4кВ, по стороне ВН, в Д или в У?
Встретился тут с соединением в Д и чего=-то затупил(((
Спасибо.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.2.2010, 10:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



от 630 кВА, могут быть с треугольником в первичке, это сложные теоретические вопросы, но в таких трансформаторах нейтраль вторички можна нагружать на 75% номинальной мошности, токи КЗ во вторичке на порядок больше, стоимость самого трансформатора на порядок больше, ибо первички не на 6 кВ а на 10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 22.2.2010, 17:45
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Транс, с которым я встретился: Белорусский им. Козлова- 160кВА
Кстати, почему такой вопрос возник- питание КТП осущ. кабелем из сшитого ПЭ, а зав. нормах указывается испытательное напряжение 4Uф, соответственно, если сторона ВН в Д, то Uф=Uл=10кВ, а если Y то Uф= Uл/1,7.
Вопрос, видимо объемный- посоветуйте, где просветится!


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
McArrr
сообщение 22.4.2010, 5:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 18045



Какая разница, какая схема соединения транса? Независимо от схемы, ты подаешь на транс три фазы, и не заморачиваешься че там внутри. Линейное как было 10кВ, так и осталось. Фазное как было 6кВ, так и осталось- транс тут не при чем. А испытательное напряжение для десятки 42кВ, независимо от схем соедиинений и прочего.
PS. На время испытания ОПН-ы (разрядники) отцепить не забудь;)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 22.4.2010, 9:02
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(McArrr @ 22.4.2010, 5:25) *
Какая разница, какая схема соединения транса? Независимо от схемы, ты подаешь на транс три фазы, и не заморачиваешься че там внутри.

Только токи короткого замыкания разные Теории не помню, но исходят из этого.
И военные любят включать не так как все: они считают что помех от сети меньше


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2010, 10:05
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вот, пожалуйста, немного теории их Библиотечки электромонтера.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
McArrr
сообщение 22.4.2010, 10:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 18045



Очень хорошая и понятная книга. Мечтаю о такой настоящей, бумажной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
posetitel
сообщение 8.6.2010, 22:14
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 27.1.2009
Пользователь №: 13288



Цитата(Shapiton @ 22.2.2010, 1:05) *
От чего зависит соединение трансформатора 10/0,4кВ, по стороне ВН, в Д или в У?
Встретился тут с соединением в Д и чего=-то затупил(((
Спасибо.

Наткнулся на статью "силовые трансформаторы 10(6)/0,4 кВ области применения разных схем соединения обмоток" в журнале "Новости электротехники". Там рекомендуют использовать схему Д на стороне 10 кВ.
Почему раньше использовали схему У?
Устанавливаются ли трансформаторы со схемой Д при проектировании новых подстанций (следуют ли этой рекомендации в реальности)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
al_sh
сообщение 17.9.2010, 14:54
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19513



В трехфазных трансформаторах одна обмотка обязательно должна быть включена в треугольник - для подавления третьей гармоники. Но обмотка, подключенная к потребителю обязательно должна иметь нейтраль - для защиты от поражения при повреждении межобмоточной изоляции. Отсюда и схемы включения под названием группа 11 (это по аналогии со стрелочными часами - направление векторов в первичке (минутная стрелка - длинная) и вторичке (часовая). В сетях свыше 1000 В нейтраль не нужна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LusYura_*
сообщение 23.9.2010, 23:20
Сообщение #10





Гости






По поводу книги "Звезда, треугольник, зигзаг" по моему она безобразна!! Читайте страницу 46, абзац который начинается словами: Из этого примера следует... Согласны с такими словами что мощность меняется в 3 раза? Прошу ответить!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LusYura_*
сообщение 23.9.2010, 23:33
Сообщение #11





Гости






Для трансформаторов средней и небольшой мощности с низковольтной стороной (380 В) используют соединение Y/Y0. Собака зарыта в схеме соединения звезда без нуля: при этом соединении в трансформаторе отсутствуют токи третей гармоники, магнитный поток не синусоидальный, содержит потоки третей гармоники, которые индуцируют в фазах ЭДС третей гармоники. Таким образом фазные напряжения искажены, а линейные синусоидальные. При малых мощностях влияние потоков третей гармоники незначительно и есть допустимым. При схемах Д, Y0, все напряжения синусоидальные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КТН_*
сообщение 30.9.2010, 17:59
Сообщение #12





Гости






Цитата(Shapiton @ 22.2.2010, 1:05) *
От чего зависит соединение трансформатора 10/0,4кВ, по стороне ВН, в Д или в У?
Встретился тут с соединением в Д и чего=-то затупил(((
Спасибо.


Всё очень просто! Дело одновременно и в подавлении гармоник кратных трём и в режимах работы электрических сетей 10 и 0,4 кВ. Сети 10 кВ работают с изолированной нейтралью (нулевого провода нет) - поэтому обмотку ВН соединяют в D. А сети 0,4 кВ - с эффективно-заземлённой нейтралью. Учитывая огромное число потребителей 0,4 кВ нейтраль здесь необходима как для предотвращения перекоса фаз, так и для обеспечения безопасности - поэтому обмотку НН соединяют в Y-0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.9.2010, 19:47
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(LusYura @ 23.9.2010, 23:20) *
По поводу книги "Звезда, треугольник, зигзаг" по моему она безобразна!! Читайте страницу 46, абзац который начинается словами: Из этого примера следует... Согласны с такими словами что мощность меняется в 3 раза? Прошу ответить!!

А что Вас смущает?


Сообщение отредактировал Roman D - 30.9.2010, 20:00


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КТН_*
сообщение 3.10.2010, 18:30
Сообщение #14





Гости






Цитата(LusYura @ 23.9.2010, 23:20) *
По поводу книги "Звезда, треугольник, зигзаг" по моему она безобразна!! Читайте страницу 46, абзац который начинается словами: Из этого примера следует... Согласны с такими словами что мощность меняется в 3 раза? Прошу ответить!!


А что тут удивительного? У двигателя - 3 фазы (три фазные обмотки). При схемах соединения Y или D на фазных обмотках можно устанавливать фазное или линейное напряжение соответственно (220 или 380 В). Потребляемая мощность пропорциональна квадрату напряжения - следовательно при схеме соединения обмоток D двигатель будет развивать мощность в три раза большую, чем при соединении в Y.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения