Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Допустимое отклонение напряжения на ВЛ 0,4 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Maksim
Есть ГОСТ 13109-97 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ", где есть пункт:
5.2 Отклонение напряжения.
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения,
для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).
Есть разные мнения, однако до конца так и не понятно: КАКОЕ ДОПУСКАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЛ 0,4 кВ В КОНЦЕ ЛИНИИ НА ВВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ (на границе балансовой и эксплутационной принадлежности - на зажимах ВЛ 0,4 кВ)?
бармалей
Зависит от конкретного потребителя (двигатели, жилой дом, прожекторное освещение и т.д.).
Maksim
Цитата(бармалей @ 10.2.2010, 8:28) *
Зависит от конкретного потребителя (двигатели, жилой дом, прожекторное освещение и т.д.).

Обыкновенная ВЛ 0,4 кВ, через которую осуществляется электроснабжение коммунально-бытовой нагрузки, ну к примеру индивидуальных жилых домов коттеджного поселка. А разве есть разница? Где об этом сказано?
Вопрос можно предельно упростить:
Какое максимальное отклонение напряжения допустимо согласно Российских норм в розетке у нас в домах???
бармалей
Цитата(Maksim @ 10.2.2010, 11:50) *
Обыкновенная ВЛ 0,4 кВ, через которую осуществляется электроснабжение коммунально-бытовой нагрузки, ну к примеру индивидуальных жилых домов коттеджного поселка. А разве есть разница? Где об этом сказано?
Вопрос можно предельно упростить:
Какое максимальное отклонение напряжения допустимо согласно Российских норм в розетке у нас в домах???

Тогда читайте СП31-110-2003 п.7.23.
В частности, в нашей отрасли есть свои нормы допустимых отклонений напряжения, которые в некоторых случаях ужесточают требования ГОСТ 13109.
с2н5он
в ГОСТЕ написано - плюс минус пять - постоянно (нормально допустимое), 10 - 5 процентов от измеренного, измерение минимум сутки, значит в течение суток может быть до 10 % в течение 1 часа 12 мин., а по внутрянке есть тоже ГОСТ (не помню номера) где тоже есть пределы то ли 2 то ли 4 процента
Maksim
Цитата(бармалей @ 10.2.2010, 9:19) *
Тогда читайте СП31-110-2003 п.7.23.
В частности, в нашей отрасли есть свои нормы допустимых отклонений напряжения, которые в некоторых случаях ужесточают требования ГОСТ 13109.

Вот СП31-110-2003 п.7.23:
Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109.

Опять вопрос: до какой наиболее удаленной лампы? А до наиболее удаленного плазменного телевизора возможно что-то еще (к примеру +-50% что-ли)? И КАК ПОНИМАТЬ ФРАЗУ: "КАК ПРАВИЛО 7,5%"?
Вот не понимаю размазанных формулировок и все!
Нет ли чего-то по конкретнее???
pvm
to Maksim:
1. "Размазанные" формулировки позволяют проектировщику принимать наиболее разумные в данном конкретном случае технические решения.
2. Если Вас волнует напряжение на Вашей плазменной панели, откройте паспорт и посмотрите допустимые отклонения напряжения - они будут в разы больше, чем прописано в НТД и чем допускается для лампы накаливания.
3. Если Вас не устраивают НТД, обратитесь в орган, их утверждающий, со своими деловыми предложениями.
4. Если Вы электрик по образованию, Вы должны знать, почему в качестве критерия выбрана именно лампа нкакливания, а не другой электроприемник.
Maksim
Цитата(pvm @ 11.2.2010, 5:48) *
to Maksim:
1. "Размазанные" формулировки позволяют проектировщику принимать наиболее разумные в данном конкретном случае технические решения.
2. Если Вас волнует напряжение на Вашей плазменной панели, откройте паспорт и посмотрите допустимые отклонения напряжения - они будут в разы больше, чем прописано в НТД и чем допускается для лампы накаливания.
3. Если Вас не устраивают НТД, обратитесь в орган, их утверждающий, со своими деловыми предложениями.
4. Если Вы электрик по образованию, Вы должны знать, почему в качестве критерия выбрана именно лампа нкакливания, а не другой электроприемник.

Уважаемый pvm, прочтите пожалуйста название темы. Прежде чем высказать свое мнение потрудитесь все-же дать ответ на главный вопрос, с сылками на действующую НТД. Возможно тогда остальные вопросы отпадут сами собой. Спасибо.
pvm
По-моему, по сути Вашего вопроса Вам достаточно подробно ответили предыдущие форумчане.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.