![]() Допустимое отклонение напряжения на ВЛ 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Допустимое отклонение напряжения на ВЛ 0,4 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2005 Пользователь №: 2704 ![]() |
Есть ГОСТ 13109-97 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ", где есть пункт:
5.2 Отклонение напряжения. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение). Есть разные мнения, однако до конца так и не понятно: КАКОЕ ДОПУСКАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЛ 0,4 кВ В КОНЦЕ ЛИНИИ НА ВВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ (на границе балансовой и эксплутационной принадлежности - на зажимах ВЛ 0,4 кВ)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Зависит от конкретного потребителя (двигатели, жилой дом, прожекторное освещение и т.д.).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2005 Пользователь №: 2704 ![]() |
Зависит от конкретного потребителя (двигатели, жилой дом, прожекторное освещение и т.д.). Обыкновенная ВЛ 0,4 кВ, через которую осуществляется электроснабжение коммунально-бытовой нагрузки, ну к примеру индивидуальных жилых домов коттеджного поселка. А разве есть разница? Где об этом сказано? Вопрос можно предельно упростить: Какое максимальное отклонение напряжения допустимо согласно Российских норм в розетке у нас в домах??? Сообщение отредактировал Maksim - 10.2.2010, 11:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Обыкновенная ВЛ 0,4 кВ, через которую осуществляется электроснабжение коммунально-бытовой нагрузки, ну к примеру индивидуальных жилых домов коттеджного поселка. А разве есть разница? Где об этом сказано? Вопрос можно предельно упростить: Какое максимальное отклонение напряжения допустимо согласно Российских норм в розетке у нас в домах??? Тогда читайте СП31-110-2003 п.7.23. В частности, в нашей отрасли есть свои нормы допустимых отклонений напряжения, которые в некоторых случаях ужесточают требования ГОСТ 13109. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в ГОСТЕ написано - плюс минус пять - постоянно (нормально допустимое), 10 - 5 процентов от измеренного, измерение минимум сутки, значит в течение суток может быть до 10 % в течение 1 часа 12 мин., а по внутрянке есть тоже ГОСТ (не помню номера) где тоже есть пределы то ли 2 то ли 4 процента
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2005 Пользователь №: 2704 ![]() |
Тогда читайте СП31-110-2003 п.7.23. В частности, в нашей отрасли есть свои нормы допустимых отклонений напряжения, которые в некоторых случаях ужесточают требования ГОСТ 13109. Вот СП31-110-2003 п.7.23: Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %. Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15 %. С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109. Опять вопрос: до какой наиболее удаленной лампы? А до наиболее удаленного плазменного телевизора возможно что-то еще (к примеру +-50% что-ли)? И КАК ПОНИМАТЬ ФРАЗУ: "КАК ПРАВИЛО 7,5%"? Вот не понимаю размазанных формулировок и все! Нет ли чего-то по конкретнее??? Сообщение отредактировал Maksim - 10.2.2010, 15:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
to Maksim:
1. "Размазанные" формулировки позволяют проектировщику принимать наиболее разумные в данном конкретном случае технические решения. 2. Если Вас волнует напряжение на Вашей плазменной панели, откройте паспорт и посмотрите допустимые отклонения напряжения - они будут в разы больше, чем прописано в НТД и чем допускается для лампы накаливания. 3. Если Вас не устраивают НТД, обратитесь в орган, их утверждающий, со своими деловыми предложениями. 4. Если Вы электрик по образованию, Вы должны знать, почему в качестве критерия выбрана именно лампа нкакливания, а не другой электроприемник. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2005 Пользователь №: 2704 ![]() |
to Maksim: 1. "Размазанные" формулировки позволяют проектировщику принимать наиболее разумные в данном конкретном случае технические решения. 2. Если Вас волнует напряжение на Вашей плазменной панели, откройте паспорт и посмотрите допустимые отклонения напряжения - они будут в разы больше, чем прописано в НТД и чем допускается для лампы накаливания. 3. Если Вас не устраивают НТД, обратитесь в орган, их утверждающий, со своими деловыми предложениями. 4. Если Вы электрик по образованию, Вы должны знать, почему в качестве критерия выбрана именно лампа нкакливания, а не другой электроприемник. Уважаемый pvm, прочтите пожалуйста название темы. Прежде чем высказать свое мнение потрудитесь все-же дать ответ на главный вопрос, с сылками на действующую НТД. Возможно тогда остальные вопросы отпадут сами собой. Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
По-моему, по сути Вашего вопроса Вам достаточно подробно ответили предыдущие форумчане.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |