Цитата(Слава)
Цитата
Ввод в дом наверное все же выполнен не кабелем 16квадрат, а проводом?
Почему же. А вот у нас электросеть официально требует подключение дома выполнить
только кабелем до вводного автомата защиты.
Ну и в ПУЭ чётко написано, что допускается болтовое соединение. А вот энергонадзор приветствует именно этот вариант, мотивируя это тем, что его можно открутить и проверить.
Насчет кабеля я просто не понимаю - два кабеля 16 квадрат - это что, 2х16мм + еще 2х16мм? или как? может имеется ввиду изолированный провод 16мм? А по поводу заземления, п.1.7.139 ПУЭ 7 издание "Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников (в нашем случае штырей) рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434...
... Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотренны меры против ослабления контакта."
Именно поэтому я и сказал, что надежнее было б соединить штыри сваркой между собой, просто как совет... Если где-то на болтовом соединении ослабнет контакт из-за окисления, ржавчины и т.п., то весь контур разорвется. Вот и все мысли...