ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА, ПОДСКАЖИТЕ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА, ПОДСКАЖИТЕ |
Гость_АНДРЕЙ-НОВО_* |
10.3.2006, 14:35
Сообщение
#1
|
Гости |
ИСХОДНАЫЕ ДАННЫЕ:
ВВОД В ДОМ - ДВА АЛЮМ. КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ. НАПРЯЖЕНИЕ - ОДНОФАЗНОЕ, 220. КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ВНУТРИ ДОМА ПО ПЕРИМЕТРУ ВБИТЫ В ЗЕМЛЮ ШТУК 10 АРМАТУРИН ДИАМ 12 ММ ДЛИНО1 1,5-2 МЕТРА С ПРИВАРЕННЫМИ БОЛТАМИ. МЕЖДУ СОБОЙ СОЕДИНЕНЫ МЕДНЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫМ) ПРОВОДОМ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ. К АРМАТУРИНАМ ПРОВОД ПРИКРУЧЕН К БОЛТАМ И ЗАТЯНУТ ГАЙКАМИ. ОДИН КОНЕЦ ЕГО ВЫВЕДЕН НА РЩ - НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ (РЕ ПРОВОДНИК). ТАК ПРАВИЛЬНО? ПОДОЙДЕТ? ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ TN - C -S: ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ НЕОБХОДИМО НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ ЗАЗЕМЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ (К ПРИМЕРУ АРМАТУРА ФУНДАМЕНТА) И ВСЕ. ТАК? |
|
|
|
12.3.2006, 10:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Вроде всё. Принимающая организация может потребовать акт замера сопротивления заземления, но если не потребует, то и не вздумайте им говорить, а то потребуют.
Удачи. |
|
|
12.3.2006, 12:24
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
И все таки арматурины надо соеденить между собой не на болтах, а сваркой. Конечно медь не приварить, надо приобрести стальную полосу и приварить, а вот от контура на щит можно и медью, через болтовое соединение.
Ввод в дом наверное все же выполнен не кабелем 16квадрат, а проводом? |
|
|
12.3.2006, 21:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Ввод в дом наверное все же выполнен не кабелем 16квадрат, а проводом?
Почему же. А вот у нас электросеть официально требует подключение дома выполнить только кабелем до вводного автомата защиты. Ну и в ПУЭ чётко написано, что допускается болтовое соединение. А вот энергонадзор приветствует именно этот вариант, мотивируя это тем, что его можно открутить и проверить. |
|
|
|
13.3.2006, 0:09
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Цитата(Слава) Цитата Ввод в дом наверное все же выполнен не кабелем 16квадрат, а проводом?
Почему же. А вот у нас электросеть официально требует подключение дома выполнить только кабелем до вводного автомата защиты. Ну и в ПУЭ чётко написано, что допускается болтовое соединение. А вот энергонадзор приветствует именно этот вариант, мотивируя это тем, что его можно открутить и проверить. Насчет кабеля я просто не понимаю - два кабеля 16 квадрат - это что, 2х16мм + еще 2х16мм? или как? может имеется ввиду изолированный провод 16мм? А по поводу заземления, п.1.7.139 ПУЭ 7 издание "Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников (в нашем случае штырей) рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434... ... Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотренны меры против ослабления контакта." Именно поэтому я и сказал, что надежнее было б соединить штыри сваркой между собой, просто как совет... Если где-то на болтовом соединении ослабнет контакт из-за окисления, ржавчины и т.п., то весь контур разорвется. Вот и все мысли... |
|
|
16.3.2006, 21:12
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
1. арматура делается из стали типа У... Поэтому, обеспечить нормальную сварку дочтаточно тяжело - лопается. Многие не рекомендуют использовать в качестве электродов арматуру.
2. Наш сбыт, для предотвращения воровства обязывает ставить до ввода в ВРУ (чуть не на столбе) УЗО. Внимательно смортрите, чтобы после УЗО не перемыкалось РЕ и N 3. Соединение РЕ и N должно быть до счетчика. |
|
|
Гость_Гость_* |
22.4.2006, 16:28
Сообщение
#7
|
Гости |
Заземляющие электроды изготавливать из "арматуры" (сталь периодическая) категорически запрещается, т. к. растекание тока при замыкании на "землю" протсходит не равномерно по всей длине электрода. Разрешается делать из кругляка или уголка. Кроме того соединение между заземляющим электродом и заземляющим проводником должно быть выполнено сваркой с длиной шва не менее 200мм. Заземляющие проводники должны быть изготовлены из стали круглой, полосовой ширина 40мм, уголка причем толщина полки уголка должна быть не менее 4мм.
|
|
|
|