Спроектировал бетонную конструкцию из пакета асбестовых труб диаметром 160мм для завода питающих кабелей. В конструкции 6 труб (2 ряда по 3шт.). Длина конструкции 15м. Это расстояние от наружной стены подвала до кабельного помещения. Нужно ввести в кабельную 5 кабелей АПвБбШп-(4х240). Конструкция нужна для прохода через помещения П-IIа (длиной 15м) других вариантов нет.
Монтажная организация говорит, что затяжка кабелей через эту конструкцию невозможна. Матерые монтажники подскажите так ли это?
Такие сечения не затягивают, кладут или, в крайнем случае, как у Вас заталкивают.
Если участок с АЦ трубами прямой, дополнительно необходимо сделать петлю из кабеля радиусом не менее 12-15м, чтобы кабель не гнуть и просовывать в трубу без формовки.
Цитата(gomed12 @ 25.1.2010, 22:27)

Если участок с АЦ трубами прямой, дополнительно необходимо сделать петлю из кабеля радиусом не менее 12-15м, чтобы кабель не гнуть и просовывать в трубу без формовки.
Участок прямой. Про петлю понятно. Стесняюсь спросить... что за формовка?
Значится возможность прокладки есть.
Со стороны кабельного помещения возможно тянуть и с улицы толкать. По-моему ничего не мешает. Лишь бы помещение не тесное.
А зачем петля?
Все зависит от длины кабеля, от степеней свободы концов кабелей, механизации прокладки.
Думаю, раз вопрос встал о АЦ трубах в здании, раскатывают барабан со стороны ТП, заведя один конец кабеля в РУ.
В таком случае, без петли второй конец не засунуть.