Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Закорачивание выводов ТТ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Galmor
Уважаемые, доброго времени суток!
Подскажите, зачем и почему необходимо закорачивать выводы обмотки трансформаторов тока, скажем, при замене счетчика (3ф, 380В)?

Заранее спасибо!
haramamburu
без нагрузки на вторичке ТТ повышенное напряжение, которое может привести к "пробою" ТТ
Galmor
Про повышенное напряжение слышал, но какое именно и от чего зависит (коэфф. ТТ например)?

З.Ы. Спасибо за быстрый ответ icon_smile.gif
_Alex_
От перенасыщения стали сердечника при прохождении через первичную обмотку номинального тока.
Roman D
Цитата(haramamburu @ 22.1.2010, 15:28) *
повышенное напряжение, которое может привести к "пробою" ТТ
и электротравмам персонала.
Ядерщик
Причин этому две. Повышенное напряжение на вторичке и ннасыщение магнитопровода (при разомкнутой вторичке - режим ХХ) следствие чего - нагрев магнитопровода.
Ретро РЗиА
Да, много раз уже отвечали на этот вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=58510
Galmor
Спасибо всем за информацию и ссылки, очень помогли!