Уважаемые, доброго времени суток!
Подскажите, зачем и почему необходимо закорачивать выводы обмотки трансформаторов тока, скажем, при замене счетчика (3ф, 380В)?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.1.2010, 16:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



без нагрузки на вторичке ТТ повышенное напряжение, которое может привести к "пробою" ТТ

Сообщение отредактировал haramamburu - 22.1.2010, 16:29


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Galmor_*
сообщение 22.1.2010, 16:39
Сообщение #3





Гости






Про повышенное напряжение слышал, но какое именно и от чего зависит (коэфф. ТТ например)?

З.Ы. Спасибо за быстрый ответ icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 22.1.2010, 16:54
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



От перенасыщения стали сердечника при прохождении через первичную обмотку номинального тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.1.2010, 17:28
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(haramamburu @ 22.1.2010, 15:28) *
повышенное напряжение, которое может привести к "пробою" ТТ
и электротравмам персонала.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ядерщик
сообщение 22.1.2010, 18:30
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 23.11.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311



Причин этому две. Повышенное напряжение на вторичке и ннасыщение магнитопровода (при разомкнутой вторичке - режим ХХ) следствие чего - нагрев магнитопровода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 22.1.2010, 19:46
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...EC%EA%ED%F3%F2*
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 23.1.2010, 5:34
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



Да, много раз уже отвечали на этот вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=58510


--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Galmor_*
сообщение 25.1.2010, 9:12
Сообщение #9





Гости






Спасибо всем за информацию и ссылки, очень помогли!

ЗЫ. Поиском пользовался, но безуспешно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 11:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены