ВАСИЛИЙ М
Добрый день.
Кто, какой методикой пользуется для проверки автоматов типа ВА55 или 53 с полупроводниковыми расцепителями типа МРТ на ток 2000А. Прогружать не позволяет сеть да и прибор не выдаст пять номиналов.
ez81
Посмотрите инструкцию по эксплуатации этого автомата там расписано как проверить МРТ
Uran
QUOTE (ВАСИЛИЙ М @ 22.1.2010, 4:55) *
Добрый день.
Кто, какой методикой пользуется для проверки автоматов типа ВА55 или 53 с полупроводниковыми расцепителями типа МРТ на ток 2000А. Прогружать не позволяет сеть да и прибор не выдаст пять номиналов.


Если ВА на переменку- необязательно прогружать на 2000А. Можно выставить минимальную уставку Iр=0,4Iн=0.4х2000=800А и прогружать ВА. Iр=(0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0)Iн. Суть прогрузки заключается в том, что проверяется целостность первичной и вторичной цепи (датчиков тока), исправность и работоспособность электронного блока МРТ.
Если ВА на постоянку- проверяем косвенным методом.Методика проверки есть в мануале или можно найти в инете.
ЗЫ прогружали втычные ВА55 на 2000А прогрузочником НТ-10 (10кА) "Полено"и регуляторами напряжения типа АОМН40-220 или АОСН 40-220, запитав их от 380В.