![]() Прогрузка ВА55-43 , In=2000A |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прогрузка ВА55-43 , In=2000A |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 ![]() |
Добрый день.
Кто, какой методикой пользуется для проверки автоматов типа ВА55 или 53 с полупроводниковыми расцепителями типа МРТ на ток 2000А. Прогружать не позволяет сеть да и прибор не выдаст пять номиналов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Посмотрите инструкцию по эксплуатации этого автомата там расписано как проверить МРТ
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Добрый день. Кто, какой методикой пользуется для проверки автоматов типа ВА55 или 53 с полупроводниковыми расцепителями типа МРТ на ток 2000А. Прогружать не позволяет сеть да и прибор не выдаст пять номиналов. Если ВА на переменку- необязательно прогружать на 2000А. Можно выставить минимальную уставку Iр=0,4Iн=0.4х2000=800А и прогружать ВА. Iр=(0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0)Iн. Суть прогрузки заключается в том, что проверяется целостность первичной и вторичной цепи (датчиков тока), исправность и работоспособность электронного блока МРТ. Если ВА на постоянку- проверяем косвенным методом.Методика проверки есть в мануале или можно найти в инете. ЗЫ прогружали втычные ВА55 на 2000А прогрузочником НТ-10 (10кА) "Полено"и регуляторами напряжения типа АОМН40-220 или АОСН 40-220, запитав их от 380В. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 14:01 |
|
![]() |