Цитата(ez81 @ 20.1.2010, 0:34)

Вариант более простой исключить ручное управление,оставить ДД пока народ ходит освещение есть, нет движений экономия э\э видел во многих офисах..
Забыл про эвакуационное освещение оно должно быть.
у меня образовательное учреждение и вариант "пока народ ходит" не пойдет, за день проходит много народу.
при такой частоте включений, выключений сколько прослужат датчики и светильники? нехочется обслуживать только освещение лестницы. да и не всегда есть необходимость включать освещение, есть окна, а вот принудительно в определенное время года или для уборщиц нужно, вечером и ночью от датчиков.
отпустим организационные моменты. я хотел спросить: собирал ли кто-нибудь что-то похожее, работает ли такая схема?
допустим у нас сейчас темное время суток, включен ночной режим и охрана делает обход, зашел с первого этажа - сработал 1-й датчик, поднимается на 2-ой - сработал второй, но первый еще не выключился, напряжение есть и на первом и на втором, далее третий, четвертый. отключение произойдет с момента обнаружения последним датчиком в зависимости от установленной задержки.