Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Датчики движения. Включение освещения лестницы.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение


vels
Здравствуйте. Подскажите будет ли работать эта схема?
здание 4 этажа, лестница, 4 датчика движения и 7 светильников. Ночной режим.
при срабатывании любого из датчиков включаются все 7 светильников
по истечении заданного на ДД времени - отключается.
DoctorGauss
Не совсем понимаю полный алгоритм работы. Днем светильники постоянно включены что ли? Или на них предусмотрены выключатели по месту? Если предусмотрены, то кто тогда вечером ходит, и все выключатели включает? И еще, не нравится идея с ручной коммутацией групповых автоматов. Нужен контактор с суточным реле времени.
vels
Цитата(DoctorGauss @ 18.1.2010, 9:16) *
Не совсем понимаю полный алгоритм работы. Днем светильники постоянно включены что ли? Или на них предусмотрены выключатели по месту? Если предусмотрены, то кто тогда вечером ходит, и все выключатели включает? И еще, не нравится идея с ручной коммутацией групповых автоматов. Нужен контактор с суточным реле времени.


Не совсем понимаю полный алгоритм работы. Днем светильники постоянно включены что ли? Или на них предусмотрены выключатели по месту?
-У меня общественное помещение, днем лестница освещается, все группы сведены в ЩО, включение и выключение вручную, ВАвтоматом.
На данном этапе, ходить и выключать будет охрана icon_biggrin.gif , позже надеюсь поставлю "мозги"
savelij®
Большинство ДД имеют регулировку день/ночь, поэтому включение/выключение автоматом операция лишняя.
Принудительное включение освещения, это необходимость? Может просто увеличить время работы ДД до нескольких минут и убрать верхний выключатель?
vels
Цитата(savelij @ 18.1.2010, 8:57) *
Большинство ДД имеют регулировку день/ночь, поэтому включение/выключение автоматом операция лишняя.
Принудительное включение освещения, это необходимость? Может просто увеличить время работы ДД до нескольких минут и убрать верхний выключатель?


да, принудительное включение освещения необходимость и при том из ЩО, без выключателей (чтобы хулиганыне выключали свет icon_biggrin.gif ).
в ночное время, когда, охрана делает обход, те же светильники включаются от ДД.
ez81
Вариант более простой исключить ручное управление,оставить ДД пока народ ходит освещение есть, нет движений экономия э\э видел во многих офисах..

Забыл про эвакуационное освещение оно должно быть.
vels
Цитата(ez81 @ 20.1.2010, 0:34) *
Вариант более простой исключить ручное управление,оставить ДД пока народ ходит освещение есть, нет движений экономия э\э видел во многих офисах..

Забыл про эвакуационное освещение оно должно быть.


у меня образовательное учреждение и вариант "пока народ ходит" не пойдет, за день проходит много народу.
при такой частоте включений, выключений сколько прослужат датчики и светильники? нехочется обслуживать только освещение лестницы. да и не всегда есть необходимость включать освещение, есть окна, а вот принудительно в определенное время года или для уборщиц нужно, вечером и ночью от датчиков.

отпустим организационные моменты. я хотел спросить: собирал ли кто-нибудь что-то похожее, работает ли такая схема?
допустим у нас сейчас темное время суток, включен ночной режим и охрана делает обход, зашел с первого этажа - сработал 1-й датчик, поднимается на 2-ой - сработал второй, но первый еще не выключился, напряжение есть и на первом и на втором, далее третий, четвертый. отключение произойдет с момента обнаружения последним датчиком в зависимости от установленной задержки.
DoctorGauss
Цитата(vels @ 20.1.2010, 9:21) *
у меня образовательное учреждение и вариант "пока народ ходит" не пойдет, за день проходит много народу.
при такой частоте включений, выключений сколько прослужат датчики и светильники? нехочется обслуживать только освещение лестницы. да и не всегда есть необходимость включать освещение, есть окна, а вот принудительно в определенное время года или для уборщиц нужно, вечером и ночью от датчиков.

Может быть тогда совсем датчики убрать? Не вижу смысла их применения для данного случая. Предлагаю сделать управление освещением "местное + централизованное". Принцип такой: освещение управляется по месту кнопочными выключателями. У охраны есть приоритет на управление освещением. В схеме используются импульсные реле для центрального управления TLc (каталог Schneider Electric Multy 9). Схема в прикрепленном файле.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
DELL84
Посмотрите эту схему!!!Пользуюсь ею давно проблем нет>http://shem.biz/Shem11.html
SemenOV
Лампочки могут перегорать и без датчика движения и в принципе в датчике силовая часть тоже реле. В случае управления одним реле в подвале оно должно быть достаточно мощным, а значит тоже недешевым. Эта схема с реле просто очень старая, в те годы не было таких датчиков
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.