Здравствуйте. Подскажите будет ли работать эта схема?
здание 4 этажа, лестница, 4 датчика движения и 7 светильников. Ночной режим.
при срабатывании любого из датчиков включаются все 7 светильников
по истечении заданного на ДД времени - отключается.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 18.1.2010, 8:16
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Не совсем понимаю полный алгоритм работы. Днем светильники постоянно включены что ли? Или на них предусмотрены выключатели по месту? Если предусмотрены, то кто тогда вечером ходит, и все выключатели включает? И еще, не нравится идея с ручной коммутацией групповых автоматов. Нужен контактор с суточным реле времени.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 18.1.2010, 8:16


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vels
сообщение 18.1.2010, 8:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.4.2009
Из: НСО
Пользователь №: 14369



Цитата(DoctorGauss @ 18.1.2010, 9:16) *
Не совсем понимаю полный алгоритм работы. Днем светильники постоянно включены что ли? Или на них предусмотрены выключатели по месту? Если предусмотрены, то кто тогда вечером ходит, и все выключатели включает? И еще, не нравится идея с ручной коммутацией групповых автоматов. Нужен контактор с суточным реле времени.


Не совсем понимаю полный алгоритм работы. Днем светильники постоянно включены что ли? Или на них предусмотрены выключатели по месту?
-У меня общественное помещение, днем лестница освещается, все группы сведены в ЩО, включение и выключение вручную, ВАвтоматом.
На данном этапе, ходить и выключать будет охрана icon_biggrin.gif , позже надеюсь поставлю "мозги"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2010, 8:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Большинство ДД имеют регулировку день/ночь, поэтому включение/выключение автоматом операция лишняя.
Принудительное включение освещения, это необходимость? Может просто увеличить время работы ДД до нескольких минут и убрать верхний выключатель?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vels
сообщение 18.1.2010, 10:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.4.2009
Из: НСО
Пользователь №: 14369



Цитата(savelij @ 18.1.2010, 8:57) *
Большинство ДД имеют регулировку день/ночь, поэтому включение/выключение автоматом операция лишняя.
Принудительное включение освещения, это необходимость? Может просто увеличить время работы ДД до нескольких минут и убрать верхний выключатель?


да, принудительное включение освещения необходимость и при том из ЩО, без выключателей (чтобы хулиганыне выключали свет icon_biggrin.gif ).
в ночное время, когда, охрана делает обход, те же светильники включаются от ДД.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.1.2010, 23:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вариант более простой исключить ручное управление,оставить ДД пока народ ходит освещение есть, нет движений экономия э\э видел во многих офисах..

Забыл про эвакуационное освещение оно должно быть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vels
сообщение 20.1.2010, 6:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.4.2009
Из: НСО
Пользователь №: 14369



Цитата(ez81 @ 20.1.2010, 0:34) *
Вариант более простой исключить ручное управление,оставить ДД пока народ ходит освещение есть, нет движений экономия э\э видел во многих офисах..

Забыл про эвакуационное освещение оно должно быть.


у меня образовательное учреждение и вариант "пока народ ходит" не пойдет, за день проходит много народу.
при такой частоте включений, выключений сколько прослужат датчики и светильники? нехочется обслуживать только освещение лестницы. да и не всегда есть необходимость включать освещение, есть окна, а вот принудительно в определенное время года или для уборщиц нужно, вечером и ночью от датчиков.

отпустим организационные моменты. я хотел спросить: собирал ли кто-нибудь что-то похожее, работает ли такая схема?
допустим у нас сейчас темное время суток, включен ночной режим и охрана делает обход, зашел с первого этажа - сработал 1-й датчик, поднимается на 2-ой - сработал второй, но первый еще не выключился, напряжение есть и на первом и на втором, далее третий, четвертый. отключение произойдет с момента обнаружения последним датчиком в зависимости от установленной задержки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.1.2010, 6:43
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(vels @ 20.1.2010, 9:21) *
у меня образовательное учреждение и вариант "пока народ ходит" не пойдет, за день проходит много народу.
при такой частоте включений, выключений сколько прослужат датчики и светильники? нехочется обслуживать только освещение лестницы. да и не всегда есть необходимость включать освещение, есть окна, а вот принудительно в определенное время года или для уборщиц нужно, вечером и ночью от датчиков.

Может быть тогда совсем датчики убрать? Не вижу смысла их применения для данного случая. Предлагаю сделать управление освещением "местное + централизованное". Принцип такой: освещение управляется по месту кнопочными выключателями. У охраны есть приоритет на управление освещением. В схеме используются импульсные реле для центрального управления TLc (каталог Schneider Electric Multy 9). Схема в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл  Multi_9_2007_113.pdf ( 209.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23


Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.1.2010, 6:45


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DELL84
сообщение 7.4.2010, 12:35
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 17854



Посмотрите эту схему!!!Пользуюсь ею давно проблем нет>http://shem.biz/Shem11.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SemenOV
сообщение 11.9.2010, 22:55
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 5.9.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19387



Лампочки могут перегорать и без датчика движения и в принципе в датчике силовая часть тоже реле. В случае управления одним реле в подвале оно должно быть достаточно мощным, а значит тоже недешевым. Эта схема с реле просто очень старая, в те годы не было таких датчиков


--------------------
Безвыходных ситуаций не бывает: даже если вас съели - у вас есть два выхода!
Нравиться рыбачить? ***
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 4:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены