Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дистанционное управление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Valentin_1977
Уважаемые форумчани я столкнулся рассматривая схему дистанциооного освещения возник вопрос зачем в схеме используется магнитный пускатель или контакор.Управление контактором клавишным выключателем. Питание 220В. Расстояния от выключателя к ЩО от установки выключателя 10 м. Освещение цеха. Подскажите нельзя ли использовать управление освещением только выключателем. Мощность группы светилдьников 1,4 кВт
DoctorGauss
Valentin_1977
Если лампы накаливания, то потребляемый ток равен I=1,4/0,22=6,4 А. Обычно выключатели 6 А, но есть и 10 А. Можно использовать в данном случае 10 А выключатель, но надо иметь ввиду, что при включении у ламп накаливания большой пусковой ток и контакты выключателя могут подгорать.
Если люминесцентные лампы, то I=1,4/0,22/0,92=6,9 А. Кстати, при подсчете мощности учитывались ли потери в ПРА? Если нет, то I=1,4*1,2/0,22/0,92=8,3 А. Ну, с натягом выключатель 10 А проходит, но опять же надо учитывать пусковые токи при включении. На мой взгляд - лучше с пускателем, тем более в этом случае можно реализовать дистанционное управление освещением при необходимости.
с2н5он
поставьте вместо всего автомат
RomanNV
Цитата(с2н5он @ 14.1.2010, 14:27) *
поставьте вместо всего автомат


Или ещё дешевле- выключатель нагрузки, например ВН-32. Самый слабенький до 20А коммутирует.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.