Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Дистанционное управление , Дистанционное управление осуществляется магнитными пускателями или кон

Valentin_1977
сообщение 14.1.2010, 12:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 16902



Уважаемые форумчани я столкнулся рассматривая схему дистанциооного освещения возник вопрос зачем в схеме используется магнитный пускатель или контакор.Управление контактором клавишным выключателем. Питание 220В. Расстояния от выключателя к ЩО от установки выключателя 10 м. Освещение цеха. Подскажите нельзя ли использовать управление освещением только выключателем. Мощность группы светилдьников 1,4 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.1.2010, 12:22
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Valentin_1977
Если лампы накаливания, то потребляемый ток равен I=1,4/0,22=6,4 А. Обычно выключатели 6 А, но есть и 10 А. Можно использовать в данном случае 10 А выключатель, но надо иметь ввиду, что при включении у ламп накаливания большой пусковой ток и контакты выключателя могут подгорать.
Если люминесцентные лампы, то I=1,4/0,22/0,92=6,9 А. Кстати, при подсчете мощности учитывались ли потери в ПРА? Если нет, то I=1,4*1,2/0,22/0,92=8,3 А. Ну, с натягом выключатель 10 А проходит, но опять же надо учитывать пусковые токи при включении. На мой взгляд - лучше с пускателем, тем более в этом случае можно реализовать дистанционное управление освещением при необходимости.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.1.2010, 12:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поставьте вместо всего автомат


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 14.1.2010, 13:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(с2н5он @ 14.1.2010, 14:27) *
поставьте вместо всего автомат


Или ещё дешевле- выключатель нагрузки, например ВН-32. Самый слабенький до 20А коммутирует.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 15:31
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены