Уважаемые форумчани я столкнулся рассматривая схему дистанциооного освещения возник вопрос зачем в схеме используется магнитный пускатель или контакор.Управление контактором клавишным выключателем. Питание 220В. Расстояния от выключателя к ЩО от установки выключателя 10 м. Освещение цеха. Подскажите нельзя ли использовать управление освещением только выключателем. Мощность группы светилдьников 1,4 кВт
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Valentin_1977
Если лампы накаливания, то потребляемый ток равен I=1,4/0,22=6,4 А. Обычно выключатели 6 А, но есть и 10 А. Можно использовать в данном случае 10 А выключатель, но надо иметь ввиду, что при включении у ламп накаливания большой пусковой ток и контакты выключателя могут подгорать. Если люминесцентные лампы, то I=1,4/0,22/0,92=6,9 А. Кстати, при подсчете мощности учитывались ли потери в ПРА? Если нет, то I=1,4*1,2/0,22/0,92=8,3 А. Ну, с натягом выключатель 10 А проходит, но опять же надо учитывать пусковые токи при включении. На мой взгляд - лучше с пускателем, тем более в этом случае можно реализовать дистанционное управление освещением при необходимости. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поставьте вместо всего автомат
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
поставьте вместо всего автомат Или ещё дешевле- выключатель нагрузки, например ВН-32. Самый слабенький до 20А коммутирует. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |