Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Параллельная работа кабелей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость
Необходимо запитать ПР с мощность нагрузки 275 кВт. Кабель предполагаю проложить по наружной стене здания-120 метров от свободного фидера 0,4 кВ.АВВГ 4*240 не проходит по току-допустимый длительный ток 340А.При этом для АВВГ 4*120 ток 220А.Для двух АВВГ 4*120 получается Уже 440А при эквивалентном сечении на фазу. Вопрос: Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата?
Сунцов Денис
У Вас ток нагрузки 500 А.
Я бы сделал так: проложил 3 кабеля АВВГ 4х95 (по одному на фазу - запараллелить все фазные жилы)
Каждая фаза пойдет отдельным кабелем.
Экономия по сечению, да и чем толще кабель тем труднее его прокладывать.
Для переменного тока есть свойство - чем больше сечение проводника, тем меньше допустимая плотность тока на мм^2
Поэтому несколько проводников в параллель всегда выдержат больший ток, чем один такого же сечения

Жила кабеля 95 мм^2 имеет диам около 11 мм.
Думаю, лучший вариант - на каждую жилу напрессовать наконечник,
к выводу автомата прикрутить плоскую алюм шину и к ней приворачивать наконечики жил
Гость
Спасибо за ответ.Поясните почему 500 А? с учетом cos?
Гость
Денис Вы наверное правы, помещение фреоновых полугерметичных компрессоров bitzer,на шильдике только ток указан.Буду поднимать паспорта.cos скорее 0,8
KIVOK
Цитата
Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата
На такую длину для 275квт, лучше 3кабеля проложить по 120. Тут надо выбирать уже по экономической плотности тока, а не по прпедельно допустимому току
Глэн
а почему ещё до сей поры велика любовь к кабелям с аллюминиевыми жилами?

уже который год в работе использую кабели только с медной жилой!
Гость
Цитата(Глэн @ 31.12.2009, 8:13) *
а почему ещё до сей поры велика любовь к кабелям с аллюминиевыми жилами?

уже который год в работе использую кабели только с медной жилой!


Примерный расчет , прайса нет под рукой:
АВВГ 4*120-200 рублей/метр
360 метров*200=72 000
ВВГ 4*70-750 рублей/метр
360*750=270 000
итого 200 тысяч разница,согласитесь существенно.
Даже если взять алюминий сечением на две ступени больше все равно в разы дешевле.Какие могут быть причины для прокладки меди по наружной стене холодильных камер?
dimbas
Один кабель на фазу нельзя. Будет греться. Где то по моему уже была тема такая.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.