Гость_Гость_* |
30.12.2009, 11:36
Сообщение
#1
|
Гости |
Необходимо запитать ПР с мощность нагрузки 275 кВт. Кабель предполагаю проложить по наружной стене здания-120 метров от свободного фидера 0,4 кВ.АВВГ 4*240 не проходит по току-допустимый длительный ток 340А.При этом для АВВГ 4*120 ток 220А.Для двух АВВГ 4*120 получается Уже 440А при эквивалентном сечении на фазу. Вопрос: Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата?
|
|
|
|
30.12.2009, 13:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
У Вас ток нагрузки 500 А.
Я бы сделал так: проложил 3 кабеля АВВГ 4х95 (по одному на фазу - запараллелить все фазные жилы) Каждая фаза пойдет отдельным кабелем. Экономия по сечению, да и чем толще кабель тем труднее его прокладывать. Для переменного тока есть свойство - чем больше сечение проводника, тем меньше допустимая плотность тока на мм^2 Поэтому несколько проводников в параллель всегда выдержат больший ток, чем один такого же сечения Жила кабеля 95 мм^2 имеет диам около 11 мм. Думаю, лучший вариант - на каждую жилу напрессовать наконечник, к выводу автомата прикрутить плоскую алюм шину и к ней приворачивать наконечики жил |
|
|
Гость_Гость_* |
30.12.2009, 14:43
Сообщение
#3
|
Гости |
Спасибо за ответ.Поясните почему 500 А? с учетом cos?
|
|
|
Гость_Гость_* |
30.12.2009, 19:08
Сообщение
#4
|
Гости |
Денис Вы наверное правы, помещение фреоновых полугерметичных компрессоров bitzer,на шильдике только ток указан.Буду поднимать паспорта.cos скорее 0,8
|
|
|
|
31.12.2009, 0:46
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата На такую длину для 275квт, лучше 3кабеля проложить по 120. Тут надо выбирать уже по экономической плотности тока, а не по прпедельно допустимому току
|
|
|
31.12.2009, 8:13
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
а почему ещё до сей поры велика любовь к кабелям с аллюминиевыми жилами?
уже который год в работе использую кабели только с медной жилой! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
|
|
Гость_Гость_* |
31.12.2009, 10:44
Сообщение
#7
|
Гости |
а почему ещё до сей поры велика любовь к кабелям с аллюминиевыми жилами? уже который год в работе использую кабели только с медной жилой! Примерный расчет , прайса нет под рукой: АВВГ 4*120-200 рублей/метр 360 метров*200=72 000 ВВГ 4*70-750 рублей/метр 360*750=270 000 итого 200 тысяч разница,согласитесь существенно. Даже если взять алюминий сечением на две ступени больше все равно в разы дешевле.Какие могут быть причины для прокладки меди по наружной стене холодильных камер? |
|
|
|
4.1.2010, 5:56
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Один кабель на фазу нельзя. Будет греться. Где то по моему уже была тема такая.
|
|
|