Необходимо запитать ПР с мощность нагрузки 275 кВт. Кабель предполагаю проложить по наружной стене здания-120 метров от свободного фидера 0,4 кВ.АВВГ 4*240 не проходит по току-допустимый длительный ток 340А.При этом для АВВГ 4*120 ток 220А.Для двух АВВГ 4*120 получается Уже 440А при эквивалентном сечении на фазу. Вопрос: Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 30.12.2009, 13:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



У Вас ток нагрузки 500 А.
Я бы сделал так: проложил 3 кабеля АВВГ 4х95 (по одному на фазу - запараллелить все фазные жилы)
Каждая фаза пойдет отдельным кабелем.
Экономия по сечению, да и чем толще кабель тем труднее его прокладывать.
Для переменного тока есть свойство - чем больше сечение проводника, тем меньше допустимая плотность тока на мм^2
Поэтому несколько проводников в параллель всегда выдержат больший ток, чем один такого же сечения

Жила кабеля 95 мм^2 имеет диам около 11 мм.
Думаю, лучший вариант - на каждую жилу напрессовать наконечник,
к выводу автомата прикрутить плоскую алюм шину и к ней приворачивать наконечики жил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.12.2009, 14:43
Сообщение #3





Гости






Спасибо за ответ.Поясните почему 500 А? с учетом cos?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.12.2009, 19:08
Сообщение #4





Гости






Денис Вы наверное правы, помещение фреоновых полугерметичных компрессоров bitzer,на шильдике только ток указан.Буду поднимать паспорта.cos скорее 0,8
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 31.12.2009, 0:46
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата
На такую длину для 275квт, лучше 3кабеля проложить по 120. Тут надо выбирать уже по экономической плотности тока, а не по прпедельно допустимому току
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 31.12.2009, 8:13
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



а почему ещё до сей поры велика любовь к кабелям с аллюминиевыми жилами?

уже который год в работе использую кабели только с медной жилой!


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.12.2009, 10:44
Сообщение #7





Гости






Цитата(Глэн @ 31.12.2009, 8:13) *
а почему ещё до сей поры велика любовь к кабелям с аллюминиевыми жилами?

уже который год в работе использую кабели только с медной жилой!


Примерный расчет , прайса нет под рукой:
АВВГ 4*120-200 рублей/метр
360 метров*200=72 000
ВВГ 4*70-750 рублей/метр
360*750=270 000
итого 200 тысяч разница,согласитесь существенно.
Даже если взять алюминий сечением на две ступени больше все равно в разы дешевле.Какие могут быть причины для прокладки меди по наружной стене холодильных камер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 4.1.2010, 5:56
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Один кабель на фазу нельзя. Будет греться. Где то по моему уже была тема такая.