roenko
Помогите с формулами расчета мощности.тока втрехфазных цепях.Дано:общая нагрузка 11кВатт.Потребители:насос. станция.бойлер,лампы накаливания,розетки.
Сунцов Денис
Информации маловато будет.
Насос - ? (1-ф, 3-ф, мощность, время работы)
Станция ? (бывает и кнопочная, и железнодорожная)
Освещение: к-во ламп, мощность, освещаемый объект
Розетки - кол-во?
asverevkin
Цитата(roenko @ 22.12.2009, 13:38) *
Помогите с формулами расчета мощности.тока втрехфазных цепях.Дано:общая нагрузка 11кВатт.Потребители:насос. станция.бойлер,лампы накаливания,розетки.

Классическая формула для определения тока нагрузки в трехфазной сети:
I=P/(sqrt(3)*Uн*cosф), где I - ток, Р=11 кВт - активная мощность, Uн=380 В - номинальное напряжение сети, sqrt(3)=1,732 - корень из трех, cosф - коэффициент мощности, в вашем случае примем 0,85 (с запасом, хотя правильнее взять ближе к 1, т.к. нагрузка большей частью активная). Получаем ток I=19,6 А.