![]() метод расчета в трехфазных цепях , расчет мощности;тока; |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() метод расчета в трехфазных цепях , расчет мощности;тока; |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 16649 ![]() |
Помогите с формулами расчета мощности.тока втрехфазных цепях.Дано:общая нагрузка 11кВатт.Потребители:насос. станция.бойлер,лампы накаливания,розетки.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Информации маловато будет.
Насос - ? (1-ф, 3-ф, мощность, время работы) Станция ? (бывает и кнопочная, и железнодорожная) Освещение: к-во ламп, мощность, освещаемый объект Розетки - кол-во? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Помогите с формулами расчета мощности.тока втрехфазных цепях.Дано:общая нагрузка 11кВатт.Потребители:насос. станция.бойлер,лампы накаливания,розетки. Классическая формула для определения тока нагрузки в трехфазной сети: I=P/(sqrt(3)*Uн*cosф), где I - ток, Р=11 кВт - активная мощность, Uн=380 В - номинальное напряжение сети, sqrt(3)=1,732 - корень из трех, cosф - коэффициент мощности, в вашем случае примем 0,85 (с запасом, хотя правильнее взять ближе к 1, т.к. нагрузка большей частью активная). Получаем ток I=19,6 А. Полная мощность: S=P/cosф. Сообщение отредактировал asverevkin - 22.12.2009, 15:08 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2025, 22:58 |
|
![]() |