Цитата(Олега @ 22.12.2009, 17:32)

Но. Кабели имеют трудногорючую (не поддерж., нераспространяющую горение, но всеже горючую) изоляцию.
Следовательно помещение превращается в "В". С гипроком Г1 - так же.
"В" - категория пожароопасная.
Почему пожароопасность по ПУЭ никакая ??
В ППБО-07-91 класс помещения для электрощитовой определяется благодаря электрощитам (колонка 2). Для помещения АТС - электроаппаратура. Предполагаю что в расчет бралось возможное место очага возникновения пожара (КЗ, искрение плохих контактов) которое находится как раз в электрощите (наверное существует статистика возникновения пожара). Электрощит - металлический (негорючий). Возможный очаг находится в негорючем корпусе, т.е. приняты противопожарные меры. ИМХО
Под табличкой в примечании написано "Допускается относить к категории Д помещения, в которых находятся горючие жидкости в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования в количестве не более 6,0 кг в единице оборудования при давлении не свыше 0,2 МПа,
кабельные электропроводки к оборудованию, отдельные предметы мебели на рабочих местах". Отсюда я делаю вывод, что кабельные электропроводки не влияют на ужесточение пожароопасности помещения. А при нынешних нг-LS даже более к классу Д.