Электрощитовая , отделка помещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрощитовая , отделка помещения |
21.12.2009, 16:18
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Где растолковано про отделку помещения щитовой?
Заказчик просит авторский лист со стенами (основа - кирпич) обляпаными гипроком (строители уже "изделали" ) Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2009, 16:37 |
|
|
|
22.12.2009, 14:38
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Где растолковано про отделку помещения щитовой? Заказчик просит авторский лист со стенами (основа - кирпич) обляпаными гипроком (строители уже "изделали" ) Здравствуйте "Олега" Предлагаю заглянуть в работу ТПЭПа "А231 Требования к строит части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий" Думаю для не промышленных предприятий тоже актуальны. Если сложно будет с поиском, сообщите. Вышлю. |
|
|
22.12.2009, 15:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Спасибо OBON за предложение, у меня такого нет (piter_vo{}mail.ru) был бы рад.
На форумах встречал цитату из этого материала: "Обычно категорийность электротехнических помещений в результате расчёта определяется как В1 - В4.... Принимать категорию Г для электротехнических помещений не следует". Только у меня есть ППБО 07-91 "Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения" (а у меня как раз оно и есть), в котором электрощитовая четко обозначена буквой "Г". |
|
|
22.12.2009, 16:29
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Только у меня есть ППБО 07-91 "Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения" (а у меня как раз оно и есть), в котором электрощитовая четко обозначена буквой "Г". В ППБО 07-91 э/щ относится к "Г" - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии. Гипрок относитстя к группе горючести Г1, но есть и огнестойкий пропитанный http://www.gyproc.ru/public/projectpdf/new_2008.pdf. |
|
|
|
22.12.2009, 17:32
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У меня такое представление
Помещение "Г" - если могут гореть и плавиться провода (голые), шины и прочее. Преднамеренной утилизации и сжигания чего либо нет. Но. Кабели имеют трудногорючую (не поддерж., нераспространяющую горение, но всеже горючую) изоляцию. Следовательно помещение превращается в "В". С гипроком Г1 - так же. "В" - категория пожароопасная. Почему пожароопасность по ПУЭ никакая ?? |
|
|
22.12.2009, 23:52
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Но. Кабели имеют трудногорючую (не поддерж., нераспространяющую горение, но всеже горючую) изоляцию. Следовательно помещение превращается в "В". С гипроком Г1 - так же. "В" - категория пожароопасная. Почему пожароопасность по ПУЭ никакая ?? В ППБО-07-91 класс помещения для электрощитовой определяется благодаря электрощитам (колонка 2). Для помещения АТС - электроаппаратура. Предполагаю что в расчет бралось возможное место очага возникновения пожара (КЗ, искрение плохих контактов) которое находится как раз в электрощите (наверное существует статистика возникновения пожара). Электрощит - металлический (негорючий). Возможный очаг находится в негорючем корпусе, т.е. приняты противопожарные меры. ИМХО Под табличкой в примечании написано "Допускается относить к категории Д помещения, в которых находятся горючие жидкости в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования в количестве не более 6,0 кг в единице оборудования при давлении не свыше 0,2 МПа, кабельные электропроводки к оборудованию, отдельные предметы мебели на рабочих местах". Отсюда я делаю вывод, что кабельные электропроводки не влияют на ужесточение пожароопасности помещения. А при нынешних нг-LS даже более к классу Д. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.12.2009, 23:55 |
|
|
23.12.2009, 10:28
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Возможный очаг находится в негорючем корпусе, т.е. приняты противопожарные меры. ИМХО Не факт. Панели в электрощитовых помещениях могут быть без верхних крышек и без стенок. Щитки м.б. пластиковые. Помимо эл.щитов в щитовых возможно расположение щитов слаботочки. В аппаратуре горючего не меряно. Интересно, что пожарники выполняют некий расчет, учитывающий массу изоляции кабелей, проходящих наприм. через коридор. Думается в щитовом помещении кабелей больше всего. Количественно не сравнить со штучной "кабельной электропроводкой к оборудованию". Упомянутый расчет (в А231) подтверждает, что в конкретном случае нужно считать. |
|
|
|