Уважаемые, Профессионалы!!!
Согласно СП 30-102-99 п. 4.3.10 Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными (ВЛ) или кабельными (КЛ)
линиями, как правило, по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными ТП.
Что такое "разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными ТП"?
Согласно РД 34.20.185-94 п. 4.1.11. Электроприемники второй категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих источников.
Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.
Скажите пожалуйста, если считать что ТП(10/0,4) расположена в селе(поселок, хутор) есть вероятность того, что замена трансформатора произойдет за сутки или достаточно будет "наличия централизованного резерва трансформаторов"?
СПАСИБО!