![]() Электроприемники второй категории , какая ТП создаст 2 категорию? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электроприемники второй категории , какая ТП создаст 2 категорию? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 16527 ![]() |
Уважаемые, Профессионалы!!!
Согласно СП 30-102-99 п. 4.3.10 Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными (ВЛ) или кабельными (КЛ) линиями, как правило, по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными ТП. Что такое "разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными ТП"? Согласно РД 34.20.185-94 п. 4.1.11. Электроприемники второй категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих источников. Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток. Скажите пожалуйста, если считать что ТП(10/0,4) расположена в селе(поселок, хутор) есть вероятность того, что замена трансформатора произойдет за сутки или достаточно будет "наличия централизованного резерва трансформаторов"? СПАСИБО! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
"разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными ТП" - значит, что нет кольцевания по стороне НН, т.е. параллельной работы двух трансформаторов или ТП, хотя такая возможность может быть предусмотрена.
Цитата Скажите пожалуйста, если считать что ТП(10/0,4) расположена в селе(поселок, хутор) есть вероятность того, что замена трансформатора произойдет за сутки или достаточно будет "наличия централизованного резерва трансформаторов"? Если только одна КТП, то это уже 3 категория. Для второй обязательно наличие резерва. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 16527 ![]() |
То есть для электропитания по 2 категории достаточно подвести питание с 2-х однотрансф. КТП?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ЭСО определяет независимость, проектом взаиморезервируемость.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 16527 ![]() |
СПАСИБО
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Кто подскажет, какой категории электроснабжения отнести станцию переливания крови, со ссылкой на нтд;если по СП-2003,вроде бы 2, может быть есть еще какие нибудь документы или мед.ведомственные нормативы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Кто подскажет, какой категории электроснабжения отнести станцию переливания крови, со ссылкой на нтд;если по СП-2003,вроде бы 2, может быть есть еще какие нибудь документы или мед.ведомственные нормативы? У меня технолог говорит что как минимум 1-й, а может даже и 1-я особая. Ибо там холодильники стоят, в которых кровь на карантине хранится. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
я тоже так предполагаю,вот только нужна ссылка на НТД,м.б. где то что то есть ?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |