Цитата(ЛЕША @ 10.12.2009, 17:18)
Вопрос: кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА? Спасибо
Активные части трансформаторов до 4 габарита сушат
без вакуума. У нас, например, сушат в обычной
сушильной камере с вытяжкой при температуре
100-150 гр.цлс. Где-то есть индукционные
установки для сушки. Трансформаторы мощностью
менее 1000 кВА сушат также инфракрасными лучами
(лампами). Трансформаторы бОльшей мощности
сушат в вакуумных камерах.
У нас на производстве большие трансформаторы
сушат методом "импровизированного кипятильника":
через другой транс подают напругу на НН,
ВН сушащегося тр-ра закорачивают, и гоняют
масло в баке через адсорбционно-дегазационную
установку (это из-за неимения вакуумной камеры).
Если хотите более подробно, то я рекомендовал бы
почитать литературу для техникумов, например,
З.И. Худяков, "Ремонт трансформаторов", или
что-нибудь посовременнее.