ЛЕША
Кликнул на поиске по поводу данной темы и не нашел ничего, кроме токов КЗ и сушка подогретым маслом.
Вопрос: кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА? Спасибо
asverevkin
Цитата(ЛЕША @ 10.12.2009, 17:18) *
Вопрос: кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА? Спасибо


Активные части трансформаторов до 4 габарита сушат
без вакуума. У нас, например, сушат в обычной
сушильной камере с вытяжкой при температуре
100-150 гр.цлс. Где-то есть индукционные
установки для сушки. Трансформаторы мощностью
менее 1000 кВА сушат также инфракрасными лучами
(лампами). Трансформаторы бОльшей мощности
сушат в вакуумных камерах.
У нас на производстве большие трансформаторы
сушат методом "импровизированного кипятильника":
через другой транс подают напругу на НН,
ВН сушащегося тр-ра закорачивают, и гоняют
масло в баке через адсорбционно-дегазационную
установку (это из-за неимения вакуумной камеры).

Если хотите более подробно, то я рекомендовал бы
почитать литературу для техникумов, например,
З.И. Худяков, "Ремонт трансформаторов", или
что-нибудь посовременнее.
с2н5он
самое простое - подать на ВН напряжение (220 и ниже), НН закоротить
_Alex_
На практике сушили так - подавали на ВН напряжение КЗ (указано на щитке в % от номинального), при этом НН закорачивали.
asverevkin
Цитата(_Alex_ @ 11.12.2009, 20:16) *
На практике сушили так - подавали на ВН напряжение КЗ (указано на щитке в % от номинального), при этом НН закорачивали.


Тем не менее, более распространенной и более безопасной для изоляции является сушка методом непрямого нагрева: поместить а.ч. в печку с вытяжкой. Для пущего эффекта - поместить в вакуумную камеру и прогревать там, но для небольших тр-ров это нецелесообразно.
ilyasov1
при сушке, если есть возможность проверяют сопротивление изоляции обмоток ВН и НН, с построением графика: сначала сопротивление падает, затем растет и лишь когда оно будет неизменным сушку можно прекращать.

vprochan
Здравствуйте может у кого есть чертеж небольшой сушильной камеры для сушки маломощных трансформаторов 1-10квт или инструкция по эксплуатации на промышленные образцы
Artyseev
А может можно обойтись заменой масла - Замена масла
vprochan
Спасибо за информацию
трансформаторы сухие, то есть надо сушить лак после пропитки.
energetik.uf
Цитата(с2н5он @ 12.5.2010, 12:33) *

Мне бывший работник Башкирэнерго, сейчас на пенсии, говорил, что они сушили обмотку тр-ра подключив к сварочному аппарату. Сейчас не помню, говорил ли он про резистор, но он обслуживал 500 киловольт и думаю в этом деле опытный.