Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сушка трансформаторов

ЛЕША
сообщение 10.12.2009, 16:18
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Кликнул на поиске по поводу данной темы и не нашел ничего, кроме токов КЗ и сушка подогретым маслом.
Вопрос: кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 10.12.2009, 18:41
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата(ЛЕША @ 10.12.2009, 17:18) *
Вопрос: кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА? Спасибо


Активные части трансформаторов до 4 габарита сушат
без вакуума. У нас, например, сушат в обычной
сушильной камере с вытяжкой при температуре
100-150 гр.цлс. Где-то есть индукционные
установки для сушки. Трансформаторы мощностью
менее 1000 кВА сушат также инфракрасными лучами
(лампами). Трансформаторы бОльшей мощности
сушат в вакуумных камерах.
У нас на производстве большие трансформаторы
сушат методом "импровизированного кипятильника":
через другой транс подают напругу на НН,
ВН сушащегося тр-ра закорачивают, и гоняют
масло в баке через адсорбционно-дегазационную
установку (это из-за неимения вакуумной камеры).

Если хотите более подробно, то я рекомендовал бы
почитать литературу для техникумов, например,
З.И. Худяков, "Ремонт трансформаторов", или
что-нибудь посовременнее.

Сообщение отредактировал asverevkin - 10.12.2009, 18:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.12.2009, 18:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



самое простое - подать на ВН напряжение (220 и ниже), НН закоротить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 11.12.2009, 20:16
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



На практике сушили так - подавали на ВН напряжение КЗ (указано на щитке в % от номинального), при этом НН закорачивали.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 11.12.2009, 20:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 11.12.2009, 21:20
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата(_Alex_ @ 11.12.2009, 20:16) *
На практике сушили так - подавали на ВН напряжение КЗ (указано на щитке в % от номинального), при этом НН закорачивали.


Тем не менее, более распространенной и более безопасной для изоляции является сушка методом непрямого нагрева: поместить а.ч. в печку с вытяжкой. Для пущего эффекта - поместить в вакуумную камеру и прогревать там, но для небольших тр-ров это нецелесообразно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 18.1.2010, 15:07
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



при сушке, если есть возможность проверяют сопротивление изоляции обмоток ВН и НН, с построением графика: сначала сопротивление падает, затем растет и лишь когда оно будет неизменным сушку можно прекращать.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vprochan
сообщение 12.5.2010, 11:10
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 18185



Здравствуйте может у кого есть чертеж небольшой сушильной камеры для сушки маломощных трансформаторов 1-10квт или инструкция по эксплуатации на промышленные образцы


--------------------
Стабилизаторы напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.5.2010, 11:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...rmatorov-7.html для больших
http://leg.co.ua/transformatory/praktika/s...sformatora.html
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...rmatorov-5.html
http://leg.co.ua/transformatori/praktika/s...formatorov.html
в прнципе в Инете пошукать можно найти


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artyseev
сообщение 12.5.2010, 23:37
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 18279



А может можно обойтись заменой масла - Замена масла
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vprochan
сообщение 14.5.2010, 8:33
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 18185



Спасибо за информацию
трансформаторы сухие, то есть надо сушить лак после пропитки.


--------------------
Стабилизаторы напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetik.uf
сообщение 7.12.2011, 14:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 22632



Цитата(с2н5он @ 12.5.2010, 12:33) *

Мне бывший работник Башкирэнерго, сейчас на пенсии, говорил, что они сушили обмотку тр-ра подключив к сварочному аппарату. Сейчас не помню, говорил ли он про резистор, но он обслуживал 500 киловольт и думаю в этом деле опытный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему