![]() Сушка трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сушка трансформаторов |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Кликнул на поиске по поводу данной темы и не нашел ничего, кроме токов КЗ и сушка подогретым маслом.
Вопрос: кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА? Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Вопрос: кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА? Спасибо Активные части трансформаторов до 4 габарита сушат без вакуума. У нас, например, сушат в обычной сушильной камере с вытяжкой при температуре 100-150 гр.цлс. Где-то есть индукционные установки для сушки. Трансформаторы мощностью менее 1000 кВА сушат также инфракрасными лучами (лампами). Трансформаторы бОльшей мощности сушат в вакуумных камерах. У нас на производстве большие трансформаторы сушат методом "импровизированного кипятильника": через другой транс подают напругу на НН, ВН сушащегося тр-ра закорачивают, и гоняют масло в баке через адсорбционно-дегазационную установку (это из-за неимения вакуумной камеры). Если хотите более подробно, то я рекомендовал бы почитать литературу для техникумов, например, З.И. Худяков, "Ремонт трансформаторов", или что-нибудь посовременнее. Сообщение отредактировал asverevkin - 10.12.2009, 18:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
самое простое - подать на ВН напряжение (220 и ниже), НН закоротить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
На практике сушили так - подавали на ВН напряжение КЗ (указано на щитке в % от номинального), при этом НН закорачивали.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 11.12.2009, 20:17 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
На практике сушили так - подавали на ВН напряжение КЗ (указано на щитке в % от номинального), при этом НН закорачивали. Тем не менее, более распространенной и более безопасной для изоляции является сушка методом непрямого нагрева: поместить а.ч. в печку с вытяжкой. Для пущего эффекта - поместить в вакуумную камеру и прогревать там, но для небольших тр-ров это нецелесообразно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
при сушке, если есть возможность проверяют сопротивление изоляции обмоток ВН и НН, с построением графика: сначала сопротивление падает, затем растет и лишь когда оно будет неизменным сушку можно прекращать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 18185 ![]() |
Здравствуйте может у кого есть чертеж небольшой сушильной камеры для сушки маломощных трансформаторов 1-10квт или инструкция по эксплуатации на промышленные образцы
-------------------- Стабилизаторы напряжения
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...rmatorov-7.html для больших
http://leg.co.ua/transformatory/praktika/s...sformatora.html http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...rmatorov-5.html http://leg.co.ua/transformatori/praktika/s...formatorov.html в прнципе в Инете пошукать можно найти -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 18279 ![]() |
А может можно обойтись заменой масла - Замена масла
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 18185 ![]() |
Спасибо за информацию
трансформаторы сухие, то есть надо сушить лак после пропитки. -------------------- Стабилизаторы напряжения
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 22632 ![]() |
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...rmatorov-7.html для больших http://leg.co.ua/transformatory/praktika/s...sformatora.html http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...rmatorov-5.html http://leg.co.ua/transformatori/praktika/s...formatorov.html в прнципе в Инете пошукать можно найти Мне бывший работник Башкирэнерго, сейчас на пенсии, говорил, что они сушили обмотку тр-ра подключив к сварочному аппарату. Сейчас не помню, говорил ли он про резистор, но он обслуживал 500 киловольт и думаю в этом деле опытный. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 0:01 |
|
![]() |