Сергей ЯНАО
Светильники ЛСП 22-2х65-001, лампы ЛД-65, стартера 80 – лампы с трудом запускаются, а включаю посторонние приборы (шлиф-машинка и т.д.), лампы тухнут.
Почему? и как можно решить эту проблему?
Сунцов Денис
Напряжение в сети слабое (менее 200).
Аналогичный случай был в магазине (лампы в светильниках встроенных в подвесной потолок)
При включении некоторых холодильников и витрин часть ламп тухла.
Пересадил магазин на другую фазу и все нормально.
Сергей ЯНАО
на дачу подходит только одна фаза
Сунцов Денис
Поставь вольтодобавочный трнсформатор.
Можно использовать готовый тр-р 220/12 В 250 Вт
(еще их называют котельными, сбоку обмотка, с другого бока торчит магнитопровод)

Через него можно включать нагрузку до 4 кВт

Включается первичка на 220 В, а нагрузка сети через вторичку.
Если полярность обмотки неправильная, снизит напряжение на 12 В

Я такой ставил прямо на щитке, сразу после счетчика.
Если 12 в мало добавить, перемотай вторичку, но чем больше вольтодобавка,
тем меньше допустимая мощность нагрузки
Сергей ЯНАО
а может быть причина в счетчике?
Сунцов Денис
В счетчике может быть только плохой контакт на клеммнике.
В этом случае наблюдается самопроизвольное несильное моргание ламп, изоляцией немного вонять будет от щитка. Плохой контакт может быть в пробках/автоматах

А на даче понятно, одна фаза
а на опоре откуда ввод сколько фаз проходит?
Сергей ЯНАО
на опоре 3 фазы
но за то, что бы взять 3 фазы, просят 30 т.р.
Сунцов Денис
А зачем тебе все три? подключись к той, на которой наибольшее напряжение
Сергей ЯНАО
выбирать не приходится, к какому счетчику подключили....к тому и подключили
Сунцов Денис
Не очень понятный комментарий
Счетчик же у тебя на даче, а 3 фазы на опоре.
Нужно замерять напряжение на каждой фазе, и подключить ввод на фазу с наибольшим напряжением.
Если не умеешь лазить по столбам, попроси профессионала
Сергей ЯНАО
на опоре прикреплен щиток в котором находятся счетчики
от дачи до опоры проброшен кабель, а в щитке уже подключает электрик кооператива
Сунцов Денис
Электрику кооператива - магарыч, и пусть ищет фазу с наибольшим напряжением
Сергей ЯНАО
может отказаться от ЛБ80?
_Alex_
ЛДС вообще не любят низкого напряжения. Ниже 190 В может не зажечься и 40, одинарные 20 тем более.
Сергей ЯНАО
а как на счет энергосберегающие, как они реагируют на скачки напряжения?
Сунцов Денис
В лабораторных условиях загораются уже со 150 В, но как повлияет низкое напряжение на длительную работу, не знаю
если будет 250 - бабахнет конденсатор, возможно, не сразу