ЛД-65(80) тухнут , при включении посторонних бытовых приборов, ЛД-65(80) тухнут |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛД-65(80) тухнут , при включении посторонних бытовых приборов, ЛД-65(80) тухнут |
10.12.2009, 14:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 16518 |
Светильники ЛСП 22-2х65-001, лампы ЛД-65, стартера 80 – лампы с трудом запускаются, а включаю посторонние приборы (шлиф-машинка и т.д.), лампы тухнут.
Почему? и как можно решить эту проблему? |
|
|
Сергей ЯНАО ЛД-65(80) тухнут 10.12.2009, 14:37
Сунцов Денис Напряжение в сети слабое (менее 200).
Аналогичный ... 10.12.2009, 14:45
Сергей ЯНАО на дачу подходит только одна фаза 10.12.2009, 15:28
Сунцов Денис Поставь вольтодобавочный трнсформатор.
Можно испол... 10.12.2009, 16:04
Сергей ЯНАО а может быть причина в счетчике? 11.12.2009, 8:35
Сунцов Денис В счетчике может быть только плохой контакт на кле... 11.12.2009, 9:01
Сергей ЯНАО на опоре 3 фазы
но за то, что бы взять 3 фазы, про... 11.12.2009, 14:45
Сунцов Денис А зачем тебе все три? подключись к той, на которой... 11.12.2009, 15:37
Сергей ЯНАО выбирать не приходится, к какому счетчику подключи... 14.12.2009, 13:27
Сунцов Денис Не очень понятный комментарий
Счетчик же у тебя ... 14.12.2009, 14:05
Сергей ЯНАО на опоре прикреплен щиток в котором находятся счет... 15.12.2009, 10:51
Сунцов Денис Электрику кооператива - магарыч, и пусть ищет фазу... 15.12.2009, 10:54
Сергей ЯНАО может отказаться от ЛБ80? 29.12.2009, 9:19
_Alex_ ЛДС вообще не любят низкого напряжения. Ниже 190 В... 30.12.2009, 14:41
Сергей ЯНАО а как на счет энергосберегающие, как они реагируют... 31.12.2009, 9:11
Сунцов Денис В лабораторных условиях загораются уже со 150 В, н... 31.12.2009, 9:22![]() ![]() ![]() |
|