ДРЛ-400 в светильнике РКУ горят красным цветом 20 мин и больше Дальше разгораться не хотят. Подсоединены 3 шт параллельно, кабелем 3Х2.5 максим. длина кабеля до дальнего светильника ок 70 м. (и ок 12 м до одиночного светильника ) все новое, куплено месяц назад

Подскажите почему это происходит и как исправить(зажечь ДРЛ-400) Заранее благодарен./ Влад

Используемые светильники с лампами ДРЛ-250 загораются нормально( подключены от другого ЩО)

_Alex_
А дроссель у вас для 400 Вт или для 250? "3 шт параллельно" - 3 лампы в одном светильнике на одном дросселе, или 3 светильника впараллель? Тем более у ДРЛ-400 максимальный пусковой ток 7,15 А. если 3 светильника, то это 21,5 А, в принципе нормально, но на 70 метрах будут просадки.
Volt380
Замерьте напряжение на светильнике
Мастер Джу
Если напряжение на дросселе нормальное:220в + - 10 % ,то лампы меняйте! smoke.gif
Гость_Влад_*
Уточнения по теме

Увеличиваю освещение на складе.
приобрёл светильники под лампу ДРЛ - 400 подключил, не загораются, горят слабым красным светом. Ждал час, не разгораются.
организованы две линии кабелем NYM 3x2.5, отпайка от линии до светильников в ответвительной коробке длинной ок 5м.
Первая линия- три светильника, между ними по 20м
Вторая длинна ок 25м до коробки.
Начал разбираться проверил светильник оказалось внутри стоит дроссель ДНаТ -400 и ИЗУ. Купил лампу ДНаТ-400 тоже не разгорается, слабо светится колба внутри и всё. Ждал час.
Проверил напряжение 212 В, подключил светильник метровым кабелем с вилкой всё тоже самое ДРЛ- слабый красный свет, ДНаТ - слабый белый(колба внутри)
Светильник с ДРЛ-250 работает как должен работать светильник с лампой ДРЛ.
ПОМОГИТЕ мозг отказывает.
Volt380
сфотографируйте кишки светильника и фото в студию! подозреваю о неправильности расключения пра и изу.
Гость_Влад_*
savelij®
Не вижу нулевого провода на лампу.

Такое ощущение, что по схеме подключения ИЗУ и ПРА перепутаны местами... icon_wink.gif
Гость_Влад_*
Спасибо VOLT380 "подозреваю о неправильности расключения пра и изу".
Проверил схему Лампа подключена в параллель с трансом до ИЗУ.
Доверять сборщикам буду меньше, и то лишь проверив.

Но всё таки вопрос напоследок:

Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно?
не меняя сборочной схемы и составляющих.
(шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ).
Гость
savelij СПАСИБО icon_smile.gif
Гость
Теперь буду пробовать на линиях в складе. Если что обращусь за помощью.

icon_biggrin.gif :?to be continued
Volt380
да уж, бандиты подключали )))))))))))))
Цитата(Гость_Влад_* @ 3.12.2009, 17:21) *
Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно?
не меняя сборочной схемы и составляющих.
(шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ).

конечно! используйте стандертную схему включения ламп дрл, изу при этом выкинуть на..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
если хотите вкрутить ДНаТ подключите дополнительно параллельно лампе ваше изу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость_Влад_*
Да не про бандитов речь))))), а про то что мысли даже не появилось что такую схему можно собрать не правильно.
У всех с кем общался в живую были мысли о том что лампы попались бракованные. Причём на вопрос "Что 4 шт подряд?"
говорили что может партия такая попалась, покупал на рынке может втюхали хрень.
Два действующих электрика ковырялись со светильниками и ни кому и в голову не пришло проверить сборку схемы .

Спасибо огромное всем за помощь, лампы горят, всё работает
_Alex_
Цитата(Гость_Влад_* @ 3.12.2009, 16:21) *
Но всё таки вопрос напоследок:

Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно?
не меняя сборочной схемы и составляющих.
(шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ).

Можно. Но через лампу будет течь повышенный ток -> возможен уход в цикл-эффект по перегреву и меньший срок службы ламп.
Volt380
Безусловно, с дросселями для ДНаТ лучше использовать лампы ДНаТ )