Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 25.11.2009, 13:46
Сообщение #1





Гости






ДРЛ-400 в светильнике РКУ горят красным цветом 20 мин и больше Дальше разгораться не хотят. Подсоединены 3 шт параллельно, кабелем 3Х2.5 максим. длина кабеля до дальнего светильника ок 70 м. (и ок 12 м до одиночного светильника ) все новое, куплено месяц назад

Подскажите почему это происходит и как исправить(зажечь ДРЛ-400) Заранее благодарен./ Влад

Используемые светильники с лампами ДРЛ-250 загораются нормально( подключены от другого ЩО)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 25.11.2009, 15:55
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



А дроссель у вас для 400 Вт или для 250? "3 шт параллельно" - 3 лампы в одном светильнике на одном дросселе, или 3 светильника впараллель? Тем более у ДРЛ-400 максимальный пусковой ток 7,15 А. если 3 светильника, то это 21,5 А, в принципе нормально, но на 70 метрах будут просадки.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 25.11.2009, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 26.11.2009, 20:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Замерьте напряжение на светильнике


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 27.11.2009, 14:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Если напряжение на дросселе нормальное:220в + - 10 % ,то лампы меняйте! smoke.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.11.2009, 14:30


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 2.12.2009, 11:46
Сообщение #5





Гости






Уточнения по теме

Увеличиваю освещение на складе.
приобрёл светильники под лампу ДРЛ - 400 подключил, не загораются, горят слабым красным светом. Ждал час, не разгораются.
организованы две линии кабелем NYM 3x2.5, отпайка от линии до светильников в ответвительной коробке длинной ок 5м.
Первая линия- три светильника, между ними по 20м
Вторая длинна ок 25м до коробки.
Начал разбираться проверил светильник оказалось внутри стоит дроссель ДНаТ -400 и ИЗУ. Купил лампу ДНаТ-400 тоже не разгорается, слабо светится колба внутри и всё. Ждал час.
Проверил напряжение 212 В, подключил светильник метровым кабелем с вилкой всё тоже самое ДРЛ- слабый красный свет, ДНаТ - слабый белый(колба внутри)
Светильник с ДРЛ-250 работает как должен работать светильник с лампой ДРЛ.
ПОМОГИТЕ мозг отказывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.12.2009, 16:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



сфотографируйте кишки светильника и фото в студию! подозреваю о неправильности расключения пра и изу.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 3.12.2009, 15:10
Сообщение #7





Гости






Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.12.2009, 15:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не вижу нулевого провода на лампу.

Такое ощущение, что по схеме подключения ИЗУ и ПРА перепутаны местами... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 3.12.2009, 17:21
Сообщение #9





Гости






Спасибо VOLT380 "подозреваю о неправильности расключения пра и изу".
Проверил схему Лампа подключена в параллель с трансом до ИЗУ.
Доверять сборщикам буду меньше, и то лишь проверив.

Но всё таки вопрос напоследок:

Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно?
не меняя сборочной схемы и составляющих.
(шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.12.2009, 17:25
Сообщение #10





Гости






savelij СПАСИБО icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.12.2009, 17:32
Сообщение #11





Гости






Теперь буду пробовать на линиях в складе. Если что обращусь за помощью.

icon_biggrin.gif :?to be continued
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 3.12.2009, 22:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



да уж, бандиты подключали )))))))))))))
Цитата(Гость_Влад_* @ 3.12.2009, 17:21) *
Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно?
не меняя сборочной схемы и составляющих.
(шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ).

конечно! используйте стандертную схему включения ламп дрл, изу при этом выкинуть на..
 Уменьшено до 12%
Прикрепленное изображение
300 x 177 (29.46 килобайт)

если хотите вкрутить ДНаТ подключите дополнительно параллельно лампе ваше изу.
 Уменьшено до 12%
Прикрепленное изображение
300 x 177 (23.42 килобайт)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 9.12.2009, 16:42
Сообщение #13





Гости






Да не про бандитов речь))))), а про то что мысли даже не появилось что такую схему можно собрать не правильно.
У всех с кем общался в живую были мысли о том что лампы попались бракованные. Причём на вопрос "Что 4 шт подряд?"
говорили что может партия такая попалась, покупал на рынке может втюхали хрень.
Два действующих электрика ковырялись со светильниками и ни кому и в голову не пришло проверить сборку схемы .

Спасибо огромное всем за помощь, лампы горят, всё работает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 11.12.2009, 21:44
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Гость_Влад_* @ 3.12.2009, 16:21) *
Но всё таки вопрос напоследок:

Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно?
не меняя сборочной схемы и составляющих.
(шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ).

Можно. Но через лампу будет течь повышенный ток -> возможен уход в цикл-эффект по перегреву и меньший срок службы ламп.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 11.12.2009, 21:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.12.2009, 9:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Безусловно, с дросселями для ДНаТ лучше использовать лампы ДНаТ )


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 3:57
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены