От эл. счётчика до потребителя 100м подключен один кабель мкпв 4*1.2
Две жилы фаза, две жилы ноль.
Когда подключаю нагрузку 2.2квт \компрессор\ напряжение падает до 170v
на двигателе срабатывает защита
Без этой нагрузки впомещении 220v,хорошее освещение,нагрузки до 1квт
включаются без проблем.
Включал 2.2квт ,отключая всё.
Вопрос:
Первый.Если подключить второй мкпв 4*1.2 по одному фаза. по другому ноль.
Будет ли работать 2.2квт ?
Второй. В каком случае будет работать 1.5квт ?
Третий.Ни зануления,ни заземления нет!,и поможет ли оно?
Кабеля мне достались по наследству.