Стоит счётчик ЕТ 411-1 3х220/380v х/5А 750г/kwh гост 6570-75 (МЭЭП Кржижик), подключен на три фазы через ТТ 200/5, множитель на счётчике не указан (чистый шильдик). Как правильно снимать показания (на сколько умножать)? Оборудование подключено разное и на 380v и обычное на 220v.
buvial1
12.11.2009, 19:13
Разность показаний умножать на 40 (200/5=40 - коэфф. трансформации)
strap
13.11.2009, 12:28
Спасибо.
росток
2.12.2009, 14:45
меняется ли что-либо в учёте если используется не 3 а два ТТ
?
2.12.2009, 17:43
Цитата(росток @ 2.12.2009, 14:45)
меняется ли что-либо в учёте если используется не 3 а два ТТ
Можно только при симметричной нагрузке и в сетях с изолированной нейтралью
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.