Старый трёхфазный с ТТ , Как снимать показания?

strap
сообщение 12.11.2009, 13:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 14199



Стоит счётчик ЕТ 411-1 3х220/380v х/5А 750г/kwh гост 6570-75 (МЭЭП Кржижик), подключен на три фазы через ТТ 200/5, множитель на счётчике не указан (чистый шильдик). Как правильно снимать показания (на сколько умножать)? Оборудование подключено разное и на 380v и обычное на 220v.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 12.11.2009, 19:13
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Разность показаний умножать на 40 (200/5=40 - коэфф. трансформации)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
strap
сообщение 13.11.2009, 12:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 14199



Спасибо. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_росток_*
сообщение 2.12.2009, 14:45
Сообщение #4





Гости






меняется ли что-либо в учёте если используется не 3 а два ТТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 2.12.2009, 17:43
Сообщение #5





Гости






Цитата(росток @ 2.12.2009, 14:45) *
меняется ли что-либо в учёте если используется не 3 а два ТТ

Можно только при симметричной нагрузке и в сетях с изолированной нейтралью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения