Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор взрывозащищенного щитка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


{ADA}
Доброго всем времени суток!
Поставлена задача: во взрывоопасной зоне запитать три маломощных потребителя ~380/220 В. Проблема в выборе щита - ввод питания осуществляется пересным кабелем, то есть через промышленный разъем. Нашел подобные щиты у АББ, но они не взрывозащищенные. Изготавливает ли кто-нибудь подобные щиты в сборе? И надо ли управлять тремя автоматами внутри или же проще поставить на вводе разъединитель?
gomed12
Цитата({ADA} @ 11.11.2009, 10:09) *
...во взрывоопасной зоне запитать три маломощных потребителя ~380/220 В.

Задача непростая.
Простыми АВ задачу не решить, т.к. при оперировании необходимо шкаф разгерметизировать.
Поэтому кроме АВ внутри необходимы контакторы (пускатели), а ВЗГ кнопки вывести в удобное место.
Andrey59
Обычно шкафы стараются выносить из зоны и ставить вне ее. Что-то похожее (взрывозащищенные шкафчики) видел вроде бы у Bartec, это надо диски пересматривать чтобы вспомнить. К тому же для разных зон разный тип взрывозащиты. Но самое главное чтобы эти шкафчики независимо от фирмы имели разрешающий сертификат российского центра смотрящих за взрывами. Может проще туда позвонить и узнать какие фирмы имеют сертификаты.
{ADA}
Все, разобрался! Шкафчик взял Cortem, сертифицирован в РФ. Вынести его из взрывоопасной зоны - никак, потому что технологическое электрифицированное оборудование смонтировано на автоприцепе. Запускаться все это будет редко, поэтому пусть все автоматы будут закрыты в шкафу и взведены, а на вводе - рубильник с внешней рукояткой.
Спасибо за ответы.
OBON
Цитата({ADA} @ 11.11.2009, 18:39) *
Все, разобрался! Шкафчик взял Cortem, сертифицирован в РФ. Вынести его из взрывоопасной зоны - никак, потому что технологическое электрифицированное оборудование смонтировано на автоприцепе. Запускаться все это будет редко, поэтому пусть все автоматы будут закрыты в шкафу и взведены, а на вводе - рубильник с внешней рукояткой.
Спасибо за ответы.

Здравствуйте все.
А что за рубильник хотите использовать? Если не в корпусе взрывозащищенного исполнения от проникновения взрывоопасной смеси или газа, что толку от защищенного ящика с автоматами? Источником опасности (образования искр) будет именно рубильник.
Уважаемый "gomed12" предложил один из вариантов решения Вашей проблемы. Через пускатели в защищенном щите и защищенные кнопки. Но в начале надо определиться с классификацией взрывоопасных зон (ПУЭ п.7.3.38 по 7.3.53) а затем выбрать соответствующее электрооборудование (ПУЭ п.7.3.54 по 7.3.65). Ссылки на пункты ПУЭ - минимально необходимая но далеко не исчерпывающая необходимая информация для принятия технического решения.
С уважением.
{ADA}
Нет, нет. Этот щиток взрывозащищенный в сборе с рубильником, сертифицированный заводом-изготовителем. Есть еще вариант таких щитов, в которых автоматы закрыты внутри, а управление вынесено жесткой связью на дверцу.
gomed12
Цитата({ADA} @ 17.11.2009, 14:01) *
Нет, нет. Этот щиток взрывозащищенный в сборе с рубильником, сертифицированный заводом-изготовителем. Есть еще вариант таких щитов, в которых автоматы закрыты внутри, а управление вынесено жесткой связью на дверцу.

Как обозначена степень защиты, если не трудно выложите?

Все нашел шкафы указанной фирмы, главное правильно заказать эти шкафы, особенно обратите внимание на вводные-выводные сальниковые уплотнения (трубные, кабельные) по Вашей потребности по сечениям.
{ADA}
Еще раз спасибо за ответы icon_smile.gif