Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор взрывозащищенного щитка , с автоматами внутри

{ADA}
сообщение 11.11.2009, 10:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Доброго всем времени суток!
Поставлена задача: во взрывоопасной зоне запитать три маломощных потребителя ~380/220 В. Проблема в выборе щита - ввод питания осуществляется пересным кабелем, то есть через промышленный разъем. Нашел подобные щиты у АББ, но они не взрывозащищенные. Изготавливает ли кто-нибудь подобные щиты в сборе? И надо ли управлять тремя автоматами внутри или же проще поставить на вводе разъединитель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.11.2009, 10:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата({ADA} @ 11.11.2009, 10:09) *
...во взрывоопасной зоне запитать три маломощных потребителя ~380/220 В.

Задача непростая.
Простыми АВ задачу не решить, т.к. при оперировании необходимо шкаф разгерметизировать.
Поэтому кроме АВ внутри необходимы контакторы (пускатели), а ВЗГ кнопки вывести в удобное место.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.11.2009, 12:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Обычно шкафы стараются выносить из зоны и ставить вне ее. Что-то похожее (взрывозащищенные шкафчики) видел вроде бы у Bartec, это надо диски пересматривать чтобы вспомнить. К тому же для разных зон разный тип взрывозащиты. Но самое главное чтобы эти шкафчики независимо от фирмы имели разрешающий сертификат российского центра смотрящих за взрывами. Может проще туда позвонить и узнать какие фирмы имеют сертификаты.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
{ADA}
сообщение 11.11.2009, 15:39
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Все, разобрался! Шкафчик взял Cortem, сертифицирован в РФ. Вынести его из взрывоопасной зоны - никак, потому что технологическое электрифицированное оборудование смонтировано на автоприцепе. Запускаться все это будет редко, поэтому пусть все автоматы будут закрыты в шкафу и взведены, а на вводе - рубильник с внешней рукояткой.
Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 12.11.2009, 20:18
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата({ADA} @ 11.11.2009, 18:39) *
Все, разобрался! Шкафчик взял Cortem, сертифицирован в РФ. Вынести его из взрывоопасной зоны - никак, потому что технологическое электрифицированное оборудование смонтировано на автоприцепе. Запускаться все это будет редко, поэтому пусть все автоматы будут закрыты в шкафу и взведены, а на вводе - рубильник с внешней рукояткой.
Спасибо за ответы.

Здравствуйте все.
А что за рубильник хотите использовать? Если не в корпусе взрывозащищенного исполнения от проникновения взрывоопасной смеси или газа, что толку от защищенного ящика с автоматами? Источником опасности (образования искр) будет именно рубильник.
Уважаемый "gomed12" предложил один из вариантов решения Вашей проблемы. Через пускатели в защищенном щите и защищенные кнопки. Но в начале надо определиться с классификацией взрывоопасных зон (ПУЭ п.7.3.38 по 7.3.53) а затем выбрать соответствующее электрооборудование (ПУЭ п.7.3.54 по 7.3.65). Ссылки на пункты ПУЭ - минимально необходимая но далеко не исчерпывающая необходимая информация для принятия технического решения.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
{ADA}
сообщение 17.11.2009, 14:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Нет, нет. Этот щиток взрывозащищенный в сборе с рубильником, сертифицированный заводом-изготовителем. Есть еще вариант таких щитов, в которых автоматы закрыты внутри, а управление вынесено жесткой связью на дверцу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.11.2009, 14:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата({ADA} @ 17.11.2009, 14:01) *
Нет, нет. Этот щиток взрывозащищенный в сборе с рубильником, сертифицированный заводом-изготовителем. Есть еще вариант таких щитов, в которых автоматы закрыты внутри, а управление вынесено жесткой связью на дверцу.

Как обозначена степень защиты, если не трудно выложите?

Все нашел шкафы указанной фирмы, главное правильно заказать эти шкафы, особенно обратите внимание на вводные-выводные сальниковые уплотнения (трубные, кабельные) по Вашей потребности по сечениям.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
{ADA}
сообщение 24.11.2009, 13:14
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Еще раз спасибо за ответы icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 1:49