Здравствуйте, недавно устанавливали внешнюю общую дверь в коридоре (подключали что-то мощное к щитку) и на следующий день (!) квартира была обесточена.Пришел электрик сказал купить УЗО в квартиру т.к. старое вышло из строя.Я купил - ничего не дало и УЗО в квартире было включено "напрямую".Электрик оказался честным и заменил УЗО в щитке своим.Потом я вызвал другого электрика (всего их работает трое) и тот включил купленное мной УЗО.Оно заработало.
Через некоторое время при поклейке обоев сработало УЗО в квартире, выключив розетки.Должен ли свет гореть при этом?
смотря как установлено УЗО

может его поставили только на группу розеток,а свет на другой группе остался неохваченным Устройством Защитного Отключения
УЗО защищает розетки. Где-то в розеточной сети происходит утечка, поэтому срабатывает УЗО. А на освещение поставлен автоматический выключатель, который не реагирует на токи утечки, поэтому освещение работает. А ток утечки надо устранить!!!
Через некоторое время при поклейке обоев сработало УЗО в квартире, выключив розетки.Должен ли свет гореть при этом?
если розетки снимались, могло сработать от влажных обоев смазанных водорастворимым клеем(постоянной утечки может и нет)
Аналогичная ситуация (розетки вырубило, а свет остался гореть). В контексте сказанного, может кто подскажет, где найти схему подключения: счетчик+УЗО+ВА (что за чем следует). В доме ремонт, работа полным ходом, некогда за электриками бегать. Стены ещё влажные (новый дом) постоянно вырубает УЗО, хочется обойти, но с умом..., а работа не ждет. Я не спец, но работал однажды в старом доме - там все ясно (на щитке схема), а тут...
to Aloshka пройдитесь по проводам и набросайте примерную схемку для анализа
а так в Вашем случае видимо линия света тоже была обойдена УЗО
Лучше УЗО не обходить, но если сильно хочется рисковать нулевой рабочий провод на входе и выходе отсоедените от УЗО и посадите на корпус шкафа. А так Вы обильно можете клееем обои, что он затекает на контакты розеток по бетонной стене.
Схемку набросать сложновато мягко говоря - шкафчик со всем хозяйством весьма неудобный, да и проводка под штукатуркой. Обои еще не клеятся, замыкает при шпаклевке стен. Изначально проводку вели централизовано, но как!!!... некоторые провода теряются в бесконечности, другие хитроумно скручены и заизолированы под штукатуркой вместе с коробками. Посему необходима истинная схема разводки (как должно быть, от щитовой в подъезде до коробок), дабы самому проверить все-ли так плохо, а то каждый новый "специалист" вносит свои изменения и конца и краю этому...
это именно Ваш случай или просто нашли нечто подобное???
Это явно НЕ Ваш случай, ибо при такой схеме, в случае срабатывания УЗО, ничего включенного не останется.
to Aloshka эта схема - простейший отправной вариант построения домашней электросети , но к Вашей электропроводке видимо вообще не имеет никакого отношения
Цитата(Aloshka)
...
В доме ремонт, работа полным ходом, некогда за электриками бегать...
Всё хотите "по старому"? А что там из 2-х проводов-то выбирать! Да?
И плотник справится, не то что Штукатур.
Нет времени что б проф.элекрика нанять?
А для интернета время есть?
Или не охота электрику платить?
Цитата(Aloshka)
Хорошо бы ещё увидеть предписание конкретного Инспектора Энергонадзора, разрешившего установить 50А автомат на одну квартиру в типовом многоквартирном доме
50а-Ну это уже полная глупость.А где видели?[size=18][/size]
Цитата(joka)
... где видели?[size=18][/size]
Пошёл по адресу: "...Усё, есть схемка
http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm "
Обозначение на схеме: ВА-101-2/50 или УЗО-01-2-63/30 тоже впечатляет. В нашем "уездном" городе (С-Пб) инспекторы уже "скандалят", когда в квартире ставлю УЗО-...-25/30, а тут г-н Aloshka утверждает, что это его схемка

, и пр., и пр.
f389.
electrification
5.6.2006, 19:40
Цитата(f389)
Хорошо бы ещё увидеть предписание конкретного Инспектора Энергонадзора, разрешившего установить 50А автомат на одну квартиру в типовом многоквартирном доме
о чем вы говорите, каком предписании, если у меня пятикомнатная квартира, а счетчики однофазные бывают и до 100 ампер
Да счётчик-то может быть любой!
А спрашиваю я об официальном разрешении на присоединённую мощность.
Или Ваша 5-ти комнатная одна к тр-ру на подстанции подключена?
У нас в С-Пб, в частности на В.О. - в "старом" фонде -> Эта величина составляет 3,5 КВт , и каждый киловатт выше СТОИТ от 3600 до 7,5 тыс.руб. (Без учёта стоимости материалов и монтажных работ).(В старых садоводствах, на Карельском перешейке - 2,5 КВт

на дом)
Ограничение ПРОИЗВОДИТСЯ не только апп.защиты, но и вводным(в квартиру) кабелем!
electrification
4.8.2006, 9:30
особенно ограничений у нас нет
видать наши коммунальщики еще не дошли до этих проблем
а вообще во вновь возводимых зданиях, у нас в гроде, устанавливаются только электроплиты, поэтому такие счетчики очент актуальны