УЗО отключило розетки, свет остался гореть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УЗО отключило розетки, свет остался гореть |
| Гость_m-a-d_* |
11.2.2006, 21:05
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, недавно устанавливали внешнюю общую дверь в коридоре (подключали что-то мощное к щитку) и на следующий день (!) квартира была обесточена.Пришел электрик сказал купить УЗО в квартиру т.к. старое вышло из строя.Я купил - ничего не дало и УЗО в квартире было включено "напрямую".Электрик оказался честным и заменил УЗО в щитке своим.Потом я вызвал другого электрика (всего их работает трое) и тот включил купленное мной УЗО.Оно заработало.
Через некоторое время при поклейке обоев сработало УЗО в квартире, выключив розетки.Должен ли свет гореть при этом? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
12.2.2006, 1:18
Сообщение
#2
|
|
Гости |
смотря как установлено УЗО
|
|
|
12.2.2006, 22:47
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
УЗО защищает розетки. Где-то в розеточной сети происходит утечка, поэтому срабатывает УЗО. А на освещение поставлен автоматический выключатель, который не реагирует на токи утечки, поэтому освещение работает. А ток утечки надо устранить!!!
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.2.2006, 14:26
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Через некоторое время при поклейке обоев сработало УЗО в квартире, выключив розетки.Должен ли свет гореть при этом?
если розетки снимались, могло сработать от влажных обоев смазанных водорастворимым клеем(постоянной утечки может и нет) |
|
|
|
|
| Гость_Aloshka_* |
21.4.2006, 22:46
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Аналогичная ситуация (розетки вырубило, а свет остался гореть). В контексте сказанного, может кто подскажет, где найти схему подключения: счетчик+УЗО+ВА (что за чем следует). В доме ремонт, работа полным ходом, некогда за электриками бегать. Стены ещё влажные (новый дом) постоянно вырубает УЗО, хочется обойти, но с умом..., а работа не ждет. Я не спец, но работал однажды в старом доме - там все ясно (на щитке схема), а тут...
|
|
|
| Гость_Гость_* |
21.4.2006, 23:35
Сообщение
#6
|
|
Гости |
to Aloshka пройдитесь по проводам и набросайте примерную схемку для анализа
а так в Вашем случае видимо линия света тоже была обойдена УЗО |
|
|
| Гость_gomed12_* |
21.4.2006, 23:51
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Лучше УЗО не обходить, но если сильно хочется рисковать нулевой рабочий провод на входе и выходе отсоедените от УЗО и посадите на корпус шкафа. А так Вы обильно можете клееем обои, что он затекает на контакты розеток по бетонной стене.
|
|
|
|
|
22.4.2006, 10:33
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2006 Пользователь №: 5385 |
Схемку набросать сложновато мягко говоря - шкафчик со всем хозяйством весьма неудобный, да и проводка под штукатуркой. Обои еще не клеятся, замыкает при шпаклевке стен. Изначально проводку вели централизовано, но как!!!... некоторые провода теряются в бесконечности, другие хитроумно скручены и заизолированы под штукатуркой вместе с коробками. Посему необходима истинная схема разводки (как должно быть, от щитовой в подъезде до коробок), дабы самому проверить все-ли так плохо, а то каждый новый "специалист" вносит свои изменения и конца и краю этому...
|
|
|
22.4.2006, 10:52
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2006 Пользователь №: 5385 |
Усё, есть схемка http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
Всем благодарности! |
|
|
| Гость_Гость_* |
22.4.2006, 23:50
Сообщение
#10
|
|
Гости |
это именно Ваш случай или просто нашли нечто подобное???
|
|
|
|
|
| Гость_Влад_* |
23.4.2006, 0:48
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Это явно НЕ Ваш случай, ибо при такой схеме, в случае срабатывания УЗО, ничего включенного не останется.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
23.4.2006, 11:29
Сообщение
#12
|
|
Гости |
to Aloshka эта схема - простейший отправной вариант построения домашней электросети , но к Вашей электропроводке видимо вообще не имеет никакого отношения
|
|
|
24.4.2006, 10:33
Сообщение
#13
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Aloshka) ...
В доме ремонт, работа полным ходом, некогда за электриками бегать... Всё хотите "по старому"? А что там из 2-х проводов-то выбирать! Да? И плотник справится, не то что Штукатур. Нет времени что б проф.элекрика нанять? А для интернета время есть? Или не охота электрику платить? |
|
|
24.4.2006, 10:42
Сообщение
#14
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Aloshka)
Хорошо бы ещё увидеть предписание конкретного Инспектора Энергонадзора, разрешившего установить 50А автомат на одну квартиру в типовом многоквартирном доме |
|
|
| Гость_joka_* |
26.4.2006, 16:54
Сообщение
#15
|
|
Гости |
50а-Ну это уже полная глупость.А где видели?[size=18][/size]
|
|
|
| Гость_Гость_* |
26.4.2006, 18:11
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Цитата(joka) ... где видели?[size=18][/size]
Пошёл по адресу: "...Усё, есть схемка http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm " Обозначение на схеме: ВА-101-2/50 или УЗО-01-2-63/30 тоже впечатляет. В нашем "уездном" городе (С-Пб) инспекторы уже "скандалят", когда в квартире ставлю УЗО-...-25/30, а тут г-н Aloshka утверждает, что это его схемка f389. |
|
|
5.6.2006, 19:40
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
Цитата(f389) Хорошо бы ещё увидеть предписание конкретного Инспектора Энергонадзора, разрешившего установить 50А автомат на одну квартиру в типовом многоквартирном доме
о чем вы говорите, каком предписании, если у меня пятикомнатная квартира, а счетчики однофазные бывают и до 100 ампер |
|
|
5.6.2006, 20:55
Сообщение
#18
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Да счётчик-то может быть любой!
А спрашиваю я об официальном разрешении на присоединённую мощность. Или Ваша 5-ти комнатная одна к тр-ру на подстанции подключена? У нас в С-Пб, в частности на В.О. - в "старом" фонде -> Эта величина составляет 3,5 КВт , и каждый киловатт выше СТОИТ от 3600 до 7,5 тыс.руб. (Без учёта стоимости материалов и монтажных работ).(В старых садоводствах, на Карельском перешейке - 2,5 КВт Ограничение ПРОИЗВОДИТСЯ не только апп.защиты, но и вводным(в квартиру) кабелем! |
|
|
4.8.2006, 9:30
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
особенно ограничений у нас нет
видать наши коммунальщики еще не дошли до этих проблем а вообще во вновь возводимых зданиях, у нас в гроде, устанавливаются только электроплиты, поэтому такие счетчики очент актуальны -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 0:47 |
|
|
|
|