pshishkovskiy
Вкраце выглядит так!!!
На печной трансформатор нужно завести ток 22 кВт, мощности 7,5 мВА.
Есть 2 транса 6/22 4мВА, трансы идентичны, их нужно пустить в паралель.
То-есть заводим кабелями 6 пускаем на трансы, повышаем получаем 22 и перекидуем на печной.
Помогайте у кого есть опыт такой работы!!!!
mic61
Я так понял, трансформаторы 2*4 МВА, 6/22 кВ. Если оба одинаковы (по условиям включения тр-ров в паралелль), то почему бы и нет?
с2н5он
а для чего Вам нужна параллельная работа трансов?
KIVOK
Цитата
сть 2 транса 6/22 4мВА, трансы идентичны, их нужно пустить в паралель.
А если они запитаны с разных секций? Во-общето такое решение должен принимать диспетчер электроснабжающей организации по Вашей заявке
Dmitry_G
один кабель на оба транса, а АВР до кабеля. Если питающие кабели от разных секций то возможны большие перетоки через тр-ры -будут отключаться защитой и т.д.
Все нужно продумать и согласовать.
По опыту при переключениях, когда паралелим от разных сетей ВЛ-110кВ ) через СН и НН получаем большие величины токов и по СН отключается В-35кВ тр-ра т.к ток больше уставки (кольцевали по 110кВ-отключаюся один из линейных ВВЛ-110кВ в кольце из за разницы напряжений)..
В вашем случае наверное только "глухо" паралелить..
andrey357
Цитата(pshishkovskiy @ 5.10.2009, 17:39) *
На печной трансформатор нужно завести ток 22 кВт, мощности 7,5 мВА.

Еще раз сколько КИЛОВАТТ ток????

Чтобы трансы работали на одну шину их и надо питать по одной шине.
Дискуссия по схожему вопросу - здесь:

http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=127643

http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107897
pshishkovskiy
Благадарю за участие, вобщем по ТУ дают 4 ячейки, вроде как от оной шины так-как токи к.з. одинаковые.
Но у меня есть решение но оно как бы сказать не совсем для меня понятно.
если поставить согласующий реактор, что оно выйдет или можно обойтись без него?

Цитата(andrey357 @ 6.10.2009, 9:59) *
Еще раз сколько КИЛОВАТТ ток????

Чтобы трансы работали на одну шину их и надо питать по одной шине.
Дискуссия по схожему вопросу - здесь:

http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=127643

http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107897

22 трансы югославские!!

Цитата(mic61 @ 5.10.2009, 17:43) *
Я так понял, трансформаторы 2*4 МВА, 6/22 кВ. Если оба одинаковы (по условиям включения тр-ров в паралелль), то почему бы и нет?

Я сам из Краматорска, а работа ведется в АМРОСИЕВКЕ, может есть резон паработать вместе???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     