На печной трансформатор нужно завести ток 22 кВт, мощности 7,5 мВА. Есть 2 транса 6/22 4мВА, трансы идентичны, их нужно пустить в паралель. То-есть заводим кабелями 6 пускаем на трансы, повышаем получаем 22 и перекидуем на печной. Помогайте у кого есть опыт такой работы!!!! |
|
|
|
5.10.2009, 18:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Я так понял, трансформаторы 2*4 МВА, 6/22 кВ. Если оба одинаковы (по условиям включения тр-ров в паралелль), то почему бы и нет?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
5.10.2009, 19:41
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а для чего Вам нужна параллельная работа трансов?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.10.2009, 21:06
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата сть 2 транса 6/22 4мВА, трансы идентичны, их нужно пустить в паралель. А если они запитаны с разных секций? Во-общето такое решение должен принимать диспетчер электроснабжающей организации по Вашей заявке
|
|
|
|
5.10.2009, 21:34
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
один кабель на оба транса, а АВР до кабеля. Если питающие кабели от разных секций то возможны большие перетоки через тр-ры -будут отключаться защитой и т.д.
Все нужно продумать и согласовать. По опыту при переключениях, когда паралелим от разных сетей ВЛ-110кВ ) через СН и НН получаем большие величины токов и по СН отключается В-35кВ тр-ра т.к ток больше уставки (кольцевали по 110кВ-отключаюся один из линейных ВВЛ-110кВ в кольце из за разницы напряжений).. В вашем случае наверное только "глухо" паралелить.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
6.10.2009, 10:59
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
На печной трансформатор нужно завести ток 22 кВт, мощности 7,5 мВА. Еще раз сколько КИЛОВАТТ ток???? Чтобы трансы работали на одну шину их и надо питать по одной шине. Дискуссия по схожему вопросу - здесь: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=127643 http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107897 -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
6.10.2009, 11:53
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2009 Пользователь №: 15770 |
Благадарю за участие, вобщем по ТУ дают 4 ячейки, вроде как от оной шины так-как токи к.з. одинаковые.
Но у меня есть решение но оно как бы сказать не совсем для меня понятно. если поставить согласующий реактор, что оно выйдет или можно обойтись без него? Еще раз сколько КИЛОВАТТ ток???? Чтобы трансы работали на одну шину их и надо питать по одной шине. Дискуссия по схожему вопросу - здесь: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=127643 http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107897 22 трансы югославские!! Я так понял, трансформаторы 2*4 МВА, 6/22 кВ. Если оба одинаковы (по условиям включения тр-ров в паралелль), то почему бы и нет? Я сам из Краматорска, а работа ведется в АМРОСИЕВКЕ, может есть резон паработать вместе??? |
|
|
|