DoctorGauss
22.9.2009, 7:05
Согласно ПУЭ, изд.7.,
"4.4.38. В помещениях аккумуляторных батарей с номинальным напряжением более 250 В в проходах для обслуживания должны устанавливаться деревянные решетки, изолирующие персонал от пола."
Подскажите нормативный документ на эти решетки - ГОСТ или ТУ.
Также, подскажите, где можно приобрести эту продукцию. Никак не могу найти нужные ссылки в интернете.
Спасибо.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
СО 153-34.03.603-2003
По этой инструкции изолирующие подставки в ЭУ выше 1000 В проходят как дополнительное средство защиты, а до 1000 В-как основное.
Изготавливаются по ГОСТ 24258 "Средства подмащивания".
Например, "Изолирующая подставка ИП-70 изготавливается по ТУ 5221-002-29612451-99. Обеспечивает защиту персонала при эксплуатации, ремонте и монтаже электроустановок, находящихся под напряжением до и выше 1 кВ.
Используется в сырых и подверженных загрязнению помещениях.
Изолирующая подставка ИП-70 имеет габариты:
•длина - 60 см,
•ширина - 60 см,
•высота - 7см,
•массу - 6,8 кг.
Изготавливается из древесины по ГОСТ 8486, ГОСТ 24454 и ГОСТ 2695."
DoctorGauss
22.9.2009, 9:08
gomed12
Благодарю за оперативность. То, что надо.
Andrey59
22.9.2009, 10:58
DoctorGauss
22.9.2009, 11:02
Andrey59
Да, это то самое СО 153-34.03.603-2003, которое порекомендовал gomed12. Спасибо, я уже нашел. А сайт любопытный, на досуге полистаю.