Цитата(СЛЛС @ 27.8.2009, 20:00)
Нагреватель - мет. бак в котором 6 ТЭНов (2 на фазу) по 2кВт. Трубы метал, вваренные в бак. Бак присоединен к РЩ ст. полосой 40х4. РЩ заземлен, ноль на корпусе.
Только пожалуйста не надо загружать пунктами из НД. Я прошу реальных советов.
Без пунктов не получится (ну о-о-очень люблю грузить других). Согласно ПУЭ п.7.1.88
"
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."
Так, оказывается, нужна доп. система уравнивания потенциалов. У Вас выполнены эти мероприятия?
Также рекомендую ознакомиться с ПУЭ, п.1.7.83 и рис.1.7.7 (см. С6 и С7).
"
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе и защитные заземляющие проводники в системах и , включая защитные проводники штепсельных розеток."
Ну и до кучи, ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.11-96 "ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ".
Ну, а теперь "реальные советы".
С вариантом утечки согласен. Если бы было УЗО, то можно было бы сказать однозначно, утечка это или нет. Я так понимаю, при выключенном питании нагревателя кран не "бьется" током? Есть еще версия, что на баке напряжение обусловлено падением напряжения в нулевом проводе питающей и распределительной линий (вряд ли, а вдруг?). Вот только как это померить? Разве что еще раз "закрыть кран" при отключенном питании бака (шутка).
По поводу доп. системы уравнивания потенциалов: в ванной устанавливаете распаечную коробку со степенью защиты IP54,в коробку ставите нулевую шинку по размеру (продаются в любом э/техн магазине). К шинке цепляете защитную шину РЩ, корпус бака, мет трубы холодной, горячей воды и отопления и т.д. по ПУЭ. Если трубы металлопластиковые, то присоедините металлические части крана (того, который бьется). В качестве соединительных проводов рекомендую гибкий одножильный медный провод 4 кв.мм. (например ПВ-3) с прокладкой в гофротрубе.
Да, и УЗО все-таки поставьте. Лучше отказаться от использования бака в силу несовершенства конструкции (утечки), чем поймать 220 В после душа. Второго шанса не будет.