Здравствуйте! Помогите решить проблему. В душевой самодельный бак для нагрева воды. Все выполнено согласно ПУЭ, только УЗО нет. Но после того как человек примет душ и пытается закрыть кран - кран бъется током. В чем проблема.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Все выполнено согласно ПУЭ, только УЗО нет. ... и провод без изоляции. ![]() Но после того как человек примет душ и пытается закрыть кран - кран бъется током. В чем проблема. Человек-то живой? Или это каждый раз НОВЫЙ человек? Опишите все подробно, какие мероприятия "выполнены согласно ПУЭ", подключение к сети. Слово "самодельный" очень настораживает. Опишите, что собой представляет нагреватель. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 27.8.2009, 16:15 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_СЛЛС_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
DoctorGauss
Нагреватель - мет. бак в котором 6 ТЭНов (2 на фазу) по 2кВт. Трубы метал, вваренные в бак. Бак присоединен к РЩ ст. полосой 40х4. РЩ заземлен, ноль на корпусе. Только пожалуйста не надо загружать пунктами из НД. Я прошу реальных советов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 ![]() |
1. Как выполнено заземление (зануление) РЩ
2. Между баком и краном труба металическая |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Подключите к ЗУ еще то, что под ногами.
Либо установите УЗО для защиты от утечек более 10мА. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_СЛЛС_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо gomed12. Но под ногами только кафельный пол. Разве только постелить сетку и занулить?
А если поставить УЗО наверное будет просто выбивать? И вообще из-за чего такое может быть? Если шьет нагрев. элемент, то в конце концов должен был сработать АВ. Но провода и АВ холодные. Выдвигалась версия, что во время принятия душа человек заряжается статически, а касаясь зануленного крана его и бъет. Такое может быть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Но под ногами только кафельный пол. Разве только постелить сетку и занулить? А если поставить УЗО наверное будет просто выбивать? И вообще из-за чего такое может быть? Если шьет нагрев. элемент, то в конце концов должен был сработать АВ. Но провода и АВ холодные. Выдвигалась версия, что во время принятия душа человек заряжается статически, а касаясь зануленного крана его и бъет. Такое может быть? Кафель-проводник. Ток утечки настолько мал, что АВ его не ловит, а для чела ощутим. Вообще-то, если под ногами и вокруг все связано с ЗУ, такие утечки (до срабатывания АВ) не опасны, человек находится в зоне одного напряжения. Необходимо найти утечку, она где-то в ТЭНах внутри бака, креплениях, вводе кабеля. А УЗО, при ощутимых токах, отключит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_СЛЛС_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Спасибо gomed12. Будем искать утечку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Нагреватель - мет. бак в котором 6 ТЭНов (2 на фазу) по 2кВт. Трубы метал, вваренные в бак. Бак присоединен к РЩ ст. полосой 40х4. РЩ заземлен, ноль на корпусе. Только пожалуйста не надо загружать пунктами из НД. Я прошу реальных советов. Без пунктов не получится (ну о-о-очень люблю грузить других). Согласно ПУЭ п.7.1.88 "Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов." Так, оказывается, нужна доп. система уравнивания потенциалов. У Вас выполнены эти мероприятия? Также рекомендую ознакомиться с ПУЭ, п.1.7.83 и рис.1.7.7 (см. С6 и С7). "1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе и защитные заземляющие проводники в системах и , включая защитные проводники штепсельных розеток." Ну и до кучи, ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.11-96 "ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ". Ну, а теперь "реальные советы". ![]() С вариантом утечки согласен. Если бы было УЗО, то можно было бы сказать однозначно, утечка это или нет. Я так понимаю, при выключенном питании нагревателя кран не "бьется" током? Есть еще версия, что на баке напряжение обусловлено падением напряжения в нулевом проводе питающей и распределительной линий (вряд ли, а вдруг?). Вот только как это померить? Разве что еще раз "закрыть кран" при отключенном питании бака (шутка). По поводу доп. системы уравнивания потенциалов: в ванной устанавливаете распаечную коробку со степенью защиты IP54,в коробку ставите нулевую шинку по размеру (продаются в любом э/техн магазине). К шинке цепляете защитную шину РЩ, корпус бака, мет трубы холодной, горячей воды и отопления и т.д. по ПУЭ. Если трубы металлопластиковые, то присоедините металлические части крана (того, который бьется). В качестве соединительных проводов рекомендую гибкий одножильный медный провод 4 кв.мм. (например ПВ-3) с прокладкой в гофротрубе. Да, и УЗО все-таки поставьте. Лучше отказаться от использования бака в силу несовершенства конструкции (утечки), чем поймать 220 В после душа. Второго шанса не будет. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 28.8.2009, 5:41 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_СЛЛС_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо DoctorGauss. Все пункты ПУЭ у нас выполнены. Лет 10 все работало. Я понимаю, что со временем все стареет. Если просто установить УЗО - оно будет выбивать, а причины не покажет. Отбросили рабочий ноль на ТЭНы в РЩ и померяли изоляцию кабеля вместе сТЭНами - в норме (5 МОм). Бак занулен, так в чем может быть причина? Хотедось бы выполнить выравнивание потенциалов (занулить пол) но как это сейчас сделать не ломая ничего?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
... Хотедось бы выполнить выравнивание потенциалов (занулить пол) но как это сейчас сделать не ломая ничего? Занулить пол - это круто. Думаю, делать этого не стоит (тем более в нормах про это ничего не сказано). Надо найти причину, а не устранять симптомы. Хорошо бы померить напряжение на нуле (зашитном). Может Ваш бак не при чем, а кто-нибудь (сосед) использует защитный ноль, как рабочий. Мало-ли. И вообще, система заземления какая? Где разделяется N и РЕ питающей линии? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 28.8.2009, 9:23 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_СЛЛС_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
А разве нормы не рекомендуют в сырых помещениях выполнять кроме уравнивания потенциалов еще и выравнивание потенциалов?
ПУЭ 1.7.33. Выравнивание потенциалов-снижение разности потенциаловна поверхности земли или пола при помощи защитных проводников ... |
![]() |
|
Гость_СЛЛС_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
И вообще, система заземления какая? Где разделяется N и РЕ питающей линии?
Система заземления "советская". Кабель от ТП четырехжильный. Ноль на шине в РЩ. шина присоеденена к корпусу РЩ Корпус РЩ заземлен. К баку от РЩ мет. полоса 40х4. Чем не TNC-S. Еще трубы на душ вварены в бак, т.е. уравнивание потенциалов выполнено. Получается, что напряжению на кране взятся неоткуда а он бъется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
А разве нормы не рекомендуют в сырых помещениях выполнять кроме уравнивания потенциалов еще и выравнивание потенциалов? ПУЭ 1.7.33. Выравнивание потенциалов-снижение разности потенциаловна поверхности земли или пола при помощи защитных проводников ... Вот что я не люблю, когда цитируют нормы не полностью. ПУЭ, п.1.7.33 "1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли." Словосочетание "шаговое напряжение" на какие-нибудь мысли наталкивает? Или вы ногой кран закрываете? Ладно, соглашусь, что хоть Вы и будете под напряжением, то ток по Вам не потечет, т.к. отсутствует разность потенциалов. Вы помылись, чистый, вам хорошо, обматываетесь полотенцем и выходите из душевой ... И лучший друг читает некролог над Вашим надгробьем. Пол в душевой Вы закатали в металл, а остальные помещения? Забыли? Ну раз забыли, то получите удар в "интересное место" от "шагового напряжения". Так что любые мероприятия надо применять с умом. И в нормах система выравнивания потенциалов упоминается в несколько ином контексте. Получается, что напряжению на кране взятся неоткуда а он бъется. Да, секса в СССР тоже не было... ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.8.2009, 12:12 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_1_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Я тут гость редкий, но у меня создается впечатление, что некоторые заходят сюда поприкалываться. Но я по делу. Если кран "бъется током" значит он или плохо заземлен и на нем потенциал выше, чем потенциал пола. А если он хорошо заемлен, то потенциал пола выше. Может у вас в полу кабели проходят? Больше причин я не придумаю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Совет из практики. Разберите нагреватель, ТЭНы, прозвоните каждый отдельно на корпус, у одного из них явно сопротивление изоляции не в норме.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Лет 10 все работало. Я понимаю, что со временем все стареет. Отбросили рабочий ноль на ТЭНы в РЩ и померяли изоляцию кабеля вместе сТЭНами - в норме (5 МОм). Бак занулен, так в чем может быть причина? Время-главный критерий оценки качества оборудования и работ. Чудеса не бывают. Возможно крепление ТЭНов в баке из изоляционного материала, как бы они изолированы от корпуса. Хотя вода не является активным проводником, на небольшом расстоянии могут наблюдаться ощутимые пощипывания. Вдабавок к предлагаемому сергей_абрамов, прозвоните каждый ТЭН относительно своего корпуса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ребята, никто не обратил внимания, что автор пишет о ЗАНУЛЕНИИ а не о ЗАЗЕМЛЕНИИ. У него нет РЕ!!! Потенциал на рабочем нуле - вот что его бьет. Автор, сделай нормальное заземление бака и придет к тебе Счастие
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ребята, никто не обратил внимания, что автор пишет о ЗАНУЛЕНИИ а не о ЗАЗЕМЛЕНИИ. У него нет РЕ!!! Потенциал на рабочем нуле - вот что его бьет. Автор, сделай нормальное заземление бака и придет к тебе Счастие Автор рассуждает правильно. Система заземления "советская". Кабель от ТП четырехжильный. Ноль на шине в РЩ. шина присоеденена к корпусу РЩ Корпус РЩ заземлен. К баку от РЩ мет. полоса 40х4. Не вижу, в этой ситуации, разницы между непосредственным и удаленным заземлением. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_СЛЛС_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Всем спасибо! Руководство закупило 2 водонагревателя на 100л. Будем менять. Но я так и не понял, как на заземленном (или зануленном - назвать можно по разному) кране может быть потенциал?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |