Давно работаю в этой отрасли...Но вчера столкнулся с чем то до селе неизвестным...В то время как это происходило был дома - поэтому описания со слов других людей. Итак - крупный торговый центр - встроенная ТП -(6/0,4). В работе оба транса - линия питающая одна - транзит на другие ТП - люди которые позвонили не электрики - и с их слов мной записано : В разных щитах магазина перед закрытием(время позднее) (запитанных от разных секций ТП)- одновременно - начался треск, слаботочные сетевые устройства (свитчи, хабы и т.п.) залипли, но не сгорели...Замеры проведенные в это время показали абсолютно адекватные показатели- фазные напряжения в районе 230 В, линейные 400 В, нагрузка в норме...Короче народ, может кто нить объяснить что случилось? Сам пока грешу на горсети...
Viktor2008
Я в чудеса не верю, значит завелся домовой, хотя...
Это как у меня – в воскресенье рано утром в центре города, в хорошую погоду, в многоэтажном доме, да еще рядом старые деревья, закатилась шаровая молния в магазин, проплыла на сквозь и сожгла все внутренности коробки над прилавком «интимных принадлежностей ».
Расскажи не поверят, а бабы продавщицы – во бог наказал.
Гость_Роман_*
Щас проверили нули в РУ-0,4, в щитах - все пучком...Да и нигде нихрена ничего не сгорело.... Люди говорят, что бывает гудение, когда источник балуется с частотой...
haramamburu
Проверьте надежность соединений "щит - земля" и "щит - щит"

Просто видел, как меж щитами (в темноте) искры пробегали
Andrey59
Возможно импульс перенапряжения пролетел (поинтересуйтесь кто еще запитан шлейфом по высокой стороне вашего транса) или гармоники откуда-то (например от сварки) причем в нуле гармоники кратные трем складываются
Viktor2008
Треск разный бывает.
И по нему можно слегка определится, электрический, механический (от температуры), или наведенный магнитным полем.
Уточни.
Гость_Роман_*
Цитата(Andrey59 @ 27.8.2009, 10:45) *
Возможно импульс перенапряжения пролетел (поинтересуйтесь кто еще запитан шлейфом по высокой стороне вашего транса) или гармоники откуда-то (например от сварки) причем в нуле гармоники кратные трем складываются


Интересуюсь - пока нет ответа- кстати вопрос по теме - все чаще прихожу к выводу, что надо ставить устройства фиксирующие электрические параметры сети на вводе (чтоб в госреестре были, с возможностью просмотреть память на месяцок так назад)- а то при нынешней хрен - пойми -откато - неразберихи в прочубайсовских сетях творится неизвестно что - лака и пафоса много, а реальной,на благо страны работы не видно...(помятуя СШГРЭС)
Andrey59
Да мониторинг сети вещь хорошая и естественно дорогая, тем более в России соответствующие приборы выпускаются (по моему в Ленинграде, тут на этом форуме мужик искал переносной прибор для мониторинга сети, там несколько ответов можно поиском расширенным найти)
Гость_Роман_*
Цитата(Viktor2008 @ 27.8.2009, 11:01) *
Треск разный бывает.
И по нему можно слегка определится, электрический, механический (от температуры), или наведенный магнитным полем.
Уточни.


Шум вроде как говорят был электрический...
gomed12
Цитата(Гость_Роман_* @ 27.8.2009, 17:30) *
Шум вроде как говорят был электрический...

Возможно, кратковременное атмосферное или коммутационное перенапряжение.
Гость_Роман_*
Вроде причина обнаружена - ответ из энергосетей -

Уважаемый, в 21-35 мск было отключение кабельной линии 6 кВ Л от ПС "Южная" по причине короткого замыкания. Возможно "странные явления" (вчера и сегодня) связаны именно с этим. При необходимости помощи готов дать телефоны специалистов, которые подробнее расскажут технические моменты.