![]() Треск в щитах , ничего не понимаю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Треск в щитах , ничего не понимаю |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Давно работаю в этой отрасли...Но вчера столкнулся с чем то до селе неизвестным...В то время как это происходило был дома - поэтому описания со слов других людей. Итак - крупный торговый центр - встроенная ТП -(6/0,4). В работе оба транса - линия питающая одна - транзит на другие ТП - люди которые позвонили не электрики - и с их слов мной записано : В разных щитах магазина перед закрытием(время позднее) (запитанных от разных секций ТП)- одновременно - начался треск, слаботочные сетевые устройства (свитчи, хабы и т.п.) залипли, но не сгорели...Замеры проведенные в это время показали абсолютно адекватные показатели- фазные напряжения в районе 230 В, линейные 400 В, нагрузка в норме...Короче народ, может кто нить объяснить что случилось? Сам пока грешу на горсети...
|
![]() |
|
|
Гость_Viktor2008_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Я в чудеса не верю, значит завелся домовой, хотя...
Это как у меня – в воскресенье рано утром в центре города, в хорошую погоду, в многоэтажном доме, да еще рядом старые деревья, закатилась шаровая молния в магазин, проплыла на сквозь и сожгла все внутренности коробки над прилавком «интимных принадлежностей ». Расскажи не поверят, а бабы продавщицы – во бог наказал. |
![]() |
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Щас проверили нули в РУ-0,4, в щитах - все пучком...Да и нигде нихрена ничего не сгорело.... Люди говорят, что бывает гудение, когда источник балуется с частотой...
|
![]() |
|
Гость_haramamburu_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Проверьте надежность соединений "щит - земля" и "щит - щит"
Просто видел, как меж щитами (в темноте) искры пробегали |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Возможно импульс перенапряжения пролетел (поинтересуйтесь кто еще запитан шлейфом по высокой стороне вашего транса) или гармоники откуда-то (например от сварки) причем в нуле гармоники кратные трем складываются
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Viktor2008_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Треск разный бывает.
И по нему можно слегка определится, электрический, механический (от температуры), или наведенный магнитным полем. Уточни. |
![]() |
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Возможно импульс перенапряжения пролетел (поинтересуйтесь кто еще запитан шлейфом по высокой стороне вашего транса) или гармоники откуда-то (например от сварки) причем в нуле гармоники кратные трем складываются Интересуюсь - пока нет ответа- кстати вопрос по теме - все чаще прихожу к выводу, что надо ставить устройства фиксирующие электрические параметры сети на вводе (чтоб в госреестре были, с возможностью просмотреть память на месяцок так назад)- а то при нынешней хрен - пойми -откато - неразберихи в прочубайсовских сетях творится неизвестно что - лака и пафоса много, а реальной,на благо страны работы не видно...(помятуя СШГРЭС) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Да мониторинг сети вещь хорошая и естественно дорогая, тем более в России соответствующие приборы выпускаются (по моему в Ленинграде, тут на этом форуме мужик искал переносной прибор для мониторинга сети, там несколько ответов можно поиском расширенным найти)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7673 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Шум вроде как говорят был электрический... Возможно, кратковременное атмосферное или коммутационное перенапряжение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Вроде причина обнаружена - ответ из энергосетей -
Уважаемый, в 21-35 мск было отключение кабельной линии 6 кВ Л от ПС "Южная" по причине короткого замыкания. Возможно "странные явления" (вчера и сегодня) связаны именно с этим. При необходимости помощи готов дать телефоны специалистов, которые подробнее расскажут технические моменты. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 4:00 |
|
![]() |