Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Треск в щитах , ничего не понимаю

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 27.8.2009, 9:06
Сообщение #1





Гости






Давно работаю в этой отрасли...Но вчера столкнулся с чем то до селе неизвестным...В то время как это происходило был дома - поэтому описания со слов других людей. Итак - крупный торговый центр - встроенная ТП -(6/0,4). В работе оба транса - линия питающая одна - транзит на другие ТП - люди которые позвонили не электрики - и с их слов мной записано : В разных щитах магазина перед закрытием(время позднее) (запитанных от разных секций ТП)- одновременно - начался треск, слаботочные сетевые устройства (свитчи, хабы и т.п.) залипли, но не сгорели...Замеры проведенные в это время показали абсолютно адекватные показатели- фазные напряжения в районе 230 В, линейные 400 В, нагрузка в норме...Короче народ, может кто нить объяснить что случилось? Сам пока грешу на горсети...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 27.8.2009, 10:04
Сообщение #2





Гости






Я в чудеса не верю, значит завелся домовой, хотя...
Это как у меня – в воскресенье рано утром в центре города, в хорошую погоду, в многоэтажном доме, да еще рядом старые деревья, закатилась шаровая молния в магазин, проплыла на сквозь и сожгла все внутренности коробки над прилавком «интимных принадлежностей ».
Расскажи не поверят, а бабы продавщицы – во бог наказал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 27.8.2009, 10:24
Сообщение #3





Гости






Щас проверили нули в РУ-0,4, в щитах - все пучком...Да и нигде нихрена ничего не сгорело.... Люди говорят, что бывает гудение, когда источник балуется с частотой...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_haramamburu_*
сообщение 27.8.2009, 10:38
Сообщение #4





Гости






Проверьте надежность соединений "щит - земля" и "щит - щит"

Просто видел, как меж щитами (в темноте) искры пробегали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 27.8.2009, 10:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Возможно импульс перенапряжения пролетел (поинтересуйтесь кто еще запитан шлейфом по высокой стороне вашего транса) или гармоники откуда-то (например от сварки) причем в нуле гармоники кратные трем складываются


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 27.8.2009, 11:01
Сообщение #6





Гости






Треск разный бывает.
И по нему можно слегка определится, электрический, механический (от температуры), или наведенный магнитным полем.
Уточни.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 27.8.2009, 12:52
Сообщение #7





Гости






Цитата(Andrey59 @ 27.8.2009, 10:45) *
Возможно импульс перенапряжения пролетел (поинтересуйтесь кто еще запитан шлейфом по высокой стороне вашего транса) или гармоники откуда-то (например от сварки) причем в нуле гармоники кратные трем складываются


Интересуюсь - пока нет ответа- кстати вопрос по теме - все чаще прихожу к выводу, что надо ставить устройства фиксирующие электрические параметры сети на вводе (чтоб в госреестре были, с возможностью просмотреть память на месяцок так назад)- а то при нынешней хрен - пойми -откато - неразберихи в прочубайсовских сетях творится неизвестно что - лака и пафоса много, а реальной,на благо страны работы не видно...(помятуя СШГРЭС)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 27.8.2009, 13:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Да мониторинг сети вещь хорошая и естественно дорогая, тем более в России соответствующие приборы выпускаются (по моему в Ленинграде, тут на этом форуме мужик искал переносной прибор для мониторинга сети, там несколько ответов можно поиском расширенным найти)


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 27.8.2009, 16:30
Сообщение #9





Гости






Цитата(Viktor2008 @ 27.8.2009, 11:01) *
Треск разный бывает.
И по нему можно слегка определится, электрический, механический (от температуры), или наведенный магнитным полем.
Уточни.


Шум вроде как говорят был электрический...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.8.2009, 20:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7673
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Роман_* @ 27.8.2009, 17:30) *
Шум вроде как говорят был электрический...

Возможно, кратковременное атмосферное или коммутационное перенапряжение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 27.8.2009, 21:48
Сообщение #11





Гости






Вроде причина обнаружена - ответ из энергосетей -

Уважаемый, в 21-35 мск было отключение кабельной линии 6 кВ Л от ПС "Южная" по причине короткого замыкания. Возможно "странные явления" (вчера и сегодня) связаны именно с этим. При необходимости помощи готов дать телефоны специалистов, которые подробнее расскажут технические моменты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 4:00