Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: кабель в земле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


РАЛЕВА
Здравствуйте, какое минимальное сечение кабеля (AL,CU) 0.4 кВ принимается для прокладки в земле.
По моим данным 6мм Cu, 16мм AL. Но есть сомнения.
1
Кабель, что питает? Если это силовой питающий ВРУ или РЩ
ПУЭ 7.1.45 ...Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2,...
т.е 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. А если кабель для питания электроприемника то не менее 2,5мм2. И еще кабель в земле рекомендуют бронированный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.