Здравствуйте, какое минимальное сечение кабеля (AL,CU) 0.4 кВ принимается для прокладки в земле.
По моим данным 6мм Cu, 16мм AL. Но есть сомнения. |
|
|
|
|
| Гость_1_* |
22.8.2009, 21:18
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Кабель, что питает? Если это силовой питающий ВРУ или РЩ
ПУЭ 7.1.45 ...Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2,... т.е 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. А если кабель для питания электроприемника то не менее 2,5мм2. И еще кабель в земле рекомендуют бронированный. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|