РАЛЕВА
сообщение 21.8.2009, 16:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11128



Здравствуйте, какое минимальное сечение кабеля (AL,CU) 0.4 кВ принимается для прокладки в земле.
По моим данным 6мм Cu, 16мм AL. Но есть сомнения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 22.8.2009, 21:18
Сообщение #2





Гости






Кабель, что питает? Если это силовой питающий ВРУ или РЩ
ПУЭ 7.1.45 ...Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2,...
т.е 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. А если кабель для питания электроприемника то не менее 2,5мм2. И еще кабель в земле рекомендуют бронированный.