Радист 11
Alex Что такое ВДТ?
Спасибо! smoke.gif
Dmitry_G
Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 18:01) *
А короткозамыкатели выдерживают многократные включения без видимого повреждения (создают однофазные КЗ!)


Все верно! КЗ работают многократно, но там ток к.з. протекает кратковременно (отключается Вык. , а затем в бестоковую паузу АПВ -отделителем). Я просто предположил, что вместе с автоматикой включения ЗОНа при неполнофазном, работет защита на отключение тр-ра- как в случае с КЗ (земляная защ.), хотя ток к.з. будет меньше (добовляется сопр. обм. тр-ра). Может применение автоматики вкл. ЗОНа -это частный случай, обусловленный рассчетами режимов и уровней токов к.з. icon_confused.gif:


Цитата(Радист 11 @ 7.1.2010, 0:29) *
Alex Что такое ВДТ?
Спасибо! smoke.gif

Вольтодобавочный трансформатор
Радист 11
Вольтодобавочный трансформатор понял. Откопал схему сети 220 кВ и 500 кВ нашей области,там везде глухозаземлёнка.
Dmitry_G
Все что выше 35кВ-глухозаземленка, или эффективнозаземлення
Радист 11
Да но вот вопрос как зделана нейтраль на группе однофазных автотрансформаторов напримет АОДЦТН-167000/500/220 или АОДЦТН-417000/750/500
у меня есть пару фоток Автотрансформаторов АТДЦТН-250/500/110 там видно, и группа однофазных.
Как сюда фотки закачать ?
_Alex_
Зависит от конкретной ПС.
Чтобы закачать фотки, надо воспользоваться загрузчиком в окне полного ответа (внизу есть опция "Прикрепление файлов"), затем прикрепить файл к сообщению в списке "Управление текущими файлами".
Радист 11
Alex Да спасибо.

Ну вот небольшие автотрансформаторы.
_Alex_
Нейтрали могут либо соединяться шиной и заземляться наглухо, либо каждая (X, Y, Z) идти на сторону ВН ВДТ.
Кстати по поводу ЗОНов, посмотрел, есть ПС с ЗОНами в нейтралях АТ 220/110/10 с разрядниками на 35 кВ.
Радист 11
Здравствуйте. В энергосистеме имеется две электростанции, 6 энергоблоков на каждой и блочных трансформаторов 110 кВ тоже 6 на каждой из электростанций, ЗОНы отключены на двух трансформаторов каждой электростанции, остальные включены.
Почему для уменьшения тока кз на землю на электростанции нельзя оставить два трансформатора с ЗОНами, а остальные ЗОНы отключить?
Сергей ДД
Как сказали выше ток КЗ на землю должен быть не как можно меньше, а выбраный по селективности с токами междуфазных замыканий. Расчет заземления нейтрали сложен и рассматривается в комплексе.
Почитайте вам наверное будет интересно, здесь правда не про заземление нейтрали. http://elektroinf.narod.ru/downloads/prav/likav.zip
Радист 11
Да спасибо Сергей ДД