prude
Здравствуйте, поясните желательно с обоснованием, как правильно выполнить монтаж тр-ра нулевой последовательности. Заземление оболочки кабеля должно идти через тр-р или нет.
dimbas
через трансформатор так как при замыкании на землю по оболочке будет проходить ток нулевой последовательности его то и должен засеч трансформатор
mic61
Цитата(dimbas @ 19.7.2009, 14:57) *
через трансформатор так как при замыкании на землю по оболочке будет проходить ток нулевой последовательности его то и должен засеч трансформатор

Скорее - наоборот! Необходимо отстроить защиту от токов, текущих по оболочке кабеля. Потому, что это могут быть "левые" токи (например - от сварки.)
Т.е. при монтаже кабель необходимо "просунуть" в бублик ТТ, после чего заземляющий проводник (который присоединен к броне квбеля) "просунуть" обратно через окно ТТ, и уже потом соеденить с контуром заземления. Рисовать лениво. Вот нашел страничку, на которой более-менее ясно что и как...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
prude
в старой брошурке 60 годов нашел эскиз на котором заземлитель оболочки кабеля пропущен через бублик возникли сомнения в правильности, надо на практике глянуть - когда нагрузка будет позже (в одном тп по разному зделано, монтажники как легче было сделали).
xxx
Обязательно сделать как Mic61 сказал, иначе не будете понимать откуда отключение идёт.
Иногда если есть проблема с установкой, заземляем перед самым бубликом, не пропуская через него
mic61
Цитата(prude @ 19.7.2009, 17:50) *
в старой брошурке 60 годов нашел эскиз на котором заземлитель оболочки кабеля пропущен через бублик возникли сомнения в правильности, надо на практике глянуть - когда нагрузка будет позже (в одном тп по разному зделано, монтажники как легче было сделали).

Отбросьте сомнения, поверьте опыту поколений icon_biggrin.gif !
Дело в том, что в эксплуатации Вы, скорей всего, ничего не увидите. Токи небаланса защиты от замыканий на землю - единицы мА (вторичных), токи срабатывания (уставки) - десятки мА. Если заземлите броню не правильно - очень быстро получите ложную работу ЗЗН, и, как сказал гость ххх - неизвестно от чего: толи отключился фидер от поврежденного кабеля, толи кто-то наждак включил на ПС...
Гость_Анна_*
мис61, что за книжка подскажите? пожалуйста....
mic61
Книга из серии "Библиотечка электротехника" В А Шуин, А В Гусенков "Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ." Скачать можно здесь: http://www.biblem.narod.ru/bibliotechka_elektrotechnika.html
sewe
Полностью согласен с dimbas .
Для сварщиков есть правила, не позволяющие использование в качестве проводника заземляющих контуров и т.д.
Сети 6,10 кв ( кроме специальныхшахтных и еще каких то) с изолированной нейтралью. Ток однофазного замыкания на землю - аварийный, но чаще всего не отключается защитой ( и не должен ).
И сеть с таким током (на практике до 5-10А) работает, пока не освободится бригада для осмотра линии и поиска поврежденного участка.
Цепи РЗА от ТТНП обычно заводятся на сигнализацию .

Не важно. Главное что бы через ТТНП прошла заземленная дальше (не до ТТНП) оболочка кабеля .
Для сварщиков есть правила, не позволяющие использование в качестве проводника заземляющих контуров и т.д.
Сети 6,10 кв ( кроме специальныхшахтных и еще каких то) с изолированной нейтралью. Ток однофазного замыкания на землю - аварийный, но чаще всего не отключается защитой ( и не должен ).
И сеть с таким током (на практике до 5-10А) работает, пока не освободится бригада для осмотра линии и поиска поврежденного участка.
Цепи РЗА от ТТНП обычно заводятся на сигнализацию .
Сунцов Денис
вот наглядная картинкаНажмите для просмотра прикрепленного файла