Всем привет!
Вот счет на электроенергию, как они тут считают я не понимаю совсем! Подскажите откуда берется количество (30236), регулируемые и не регулируемые тарифы?
Есть ли где нибудь подвох?
gomed12
От общего (30236кВт*ч по счетчику) расхода 1/3 нерегулируемые, на которые сбыт, по-моему, в течение отчетного периода имеют право изменять тариф, 2/3 нерегулируемые с "замороженным" тарифом.
Rasstys
Цитата(gomed12 @ 25.6.2009, 9:49) *
От общего (30236кВт*ч по счетчику) расхода 1/3 нерегулируемые, на которые сбыт, по-моему, в течение отчетного периода имеют право изменять тариф, 2/3 нерегулируемые с "замороженным" тарифом.


А как (30236кВт*ч по счетчику) увязать с разницей показаний (710) и коэфициентом транформации 120?
gomed12
Цитата(Rasstys @ 25.6.2009, 11:28) *
А как (30236кВт*ч по счетчику) увязать с разницей показаний (710) и коэфициентом транформации 120?

С коэффициентом или с расходом накосячили.
Подскажите, какие ТТ на счетчик у Вас стоят, по расходу д/б где-то 200/5?
Rasstys
Трансформаторы стоят 600/5, непонятно откуда взялось число 30236, если разница показаний 710 ? Подскажите что и на что нужно умножить или поделить? Очень нужно для последующей проверки счетов.
gomed12
Цитата(Rasstys @ 25.6.2009, 14:32) *
Трансформаторы стоят 600/5, непонятно откуда взялось число 30236, если разница показаний 710 ? Подскажите что и на что нужно умножить или поделить? Очень нужно для последующей проверки счетов.

Разницу необходимо умножить на 600/5=120, т.е. счет д/б на 710*120=85200 кВт*ч, как бы выставили в 2,5 раза меньше.
Возможно, учитывалась оплата за предыдущие периоды.
Rasstys