Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.6.2009, 0:19)

Во-во..... именно так и происходит.
так чем защитить, я в этом чайник, ткните ссылкой плиз!
От счетчика идет 4 провода Фаза Фаза Фаза Ноль далее Ноль с землей крестится.
Для чайников созданы:
РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-101 включается последовательно с нагрузкой, т.е. непосредственно в сетевую розетку, а нагрузка включается в розеточный разъем реле.
При срабатывании РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-101 по факту недопустимого повышения/понижения напряжения, происходит отключение нагрузки встроенным в РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ коммутационным аппаратом. После восстановления параметров напряжения происходит автоматическое включение нагрузки. Время, через которое произойдет автоматическое включение нагрузки (Твкл.), задается пользователем.
Для исключения излишнего срабатывания РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ при незначительных и/или кратковременных посадках напряжения, предусмотрена фиксированная временная задержка при срабатывании по минимальному напряжению.
В случае глубокого снижения напряжения (более, чем на 30 В от выставленной уставки по минимальному напряжению) отключение происходит за 0,1 сек.
Перед включением в сеть необходимо выставить с помощью выведенных на лицевую панель ручек потенциометров значения максимального и минимального напряжения, при котором должно срабатывать РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, а также время автоматического повторного включения в зависимости от того, какой прибор будет защищать РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ (кондиционеры, холодильники и другие компрессорные приборы допускают повторное включение не менее, чем через 3-4 мин., другие приборы – согласно их инструкций по эксплуатации).
Регулируемые уставки выставляются потребителем. Рекомендуется выставлять уставки до включения в сеть.
При включении в сеть нагрузка включается с задержкой времени, равной времени повторного включения, выставленного потенциометром Т вкл.
Себе подумываю купить.Мож кто пользовался?Какие отзывы?
http://www.speckomplekt.ru/rn_100-111.html