День добрый!
Вот ситуация... Было в доме классическое питание 220 в два провода. Позже протянули 380. Теперь дом питается по нескольким фазам, но с одним нулем, так вот если душа бодрая с перепою на подстанции провода прикрутит не так, то погорит все нах, т.к. ноль фазой заменится, а фаза фазой останется, как можно защитьть ноль, что тупо если фаза пошла по нулю, чтоб вырубало моментом? или автомат разбора какой... Что тут можно сделать?! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что тут можно сделать?! У АВВ появилось реле максимального напряжения S2C-OVP1 и S2C-OVP2 . Действует как независимый расцепитель (S200 и F200) но только на превышение. 1-й от 253В до 275В. 2-й до 290В. Можно и реле макс. напряжения RHV использовать - сам потом включится. По вкусу и карману. Что есть "автомат разбора какой" ? Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2009, 16:35 |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Автомат разбора, ну хз, чтоб он допустим на 4х проводах всегда фазу держал, на одном ноль, типа переключателя автоматического
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Автомат разбора, ну хз, чтоб он допустим на 4х проводах всегда фазу держал, на одном ноль, типа переключателя автоматического Монитор напряжения поставьте. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Вам что-то подобное подойдет http://www.atlant-energo.com/catalog/r1000...100102/r100104/.
Дороговато конечно,но как говорится за ваши деньги любые причуды. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.6.2009, 21:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вам что-то подобное подойдет http://www.atlant-energo.com/catalog/r1000...100102/r100104/. Дороговато конечно,но как говорится за ваши деньги любые причуды. ![]() да не дороже бытовой техники! А какая из двух?! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А какая из двух?!
В прицепе любой.Для бытовых целей удобней первый.Второй круче.Если нагрузка приличная,то надо ее питать через пускатель.Сейчас выпускаются небольшие пускатели которые на дин рейку ставятся.Так что особого гемора с монтажом не будет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.6.2009, 14:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
А Вы на свой ноль заведите землю и пусть все выгорает на подстанции
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
Гость_haramamburu_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
День добрый! Вот ситуация... Было в доме классическое питание 220 в два провода. Позже протянули 380. Теперь дом питается по нескольким фазам, но с одним нулем, так вот если душа бодрая с перепою на подстанции провода прикрутит не так, то погорит все нах, т.к. ноль фазой заменится, а фаза фазой останется, как можно защитьть ноль, что тупо если фаза пошла по нулю, чтоб вырубало моментом? или автомат разбора какой... Что тут можно сделать?! Изначально говорилось о следущем <если душа бодрая с перепою на подстанции провода прикрутит не так, то погорит все нах, т.к. ноль фазой заменится, а фаза фазой останется, как можно защитьть ноль> и если к хате Гость_Сергей_ подведено 220, то всякие "переключатели" излишни, достаточно поставить защиту от перенапряжения Более того, фазу снулем ув. Гость_Сергей_ путают как правило при монтаже (рем. работах) , и если вы полагаете что каждый день есть возможность при пом. перелючателя енто дело "менять", то заблуждаетесь ![]() Хотя про "фазу" вы "правы", только чаще это происходит из за выгорания (обрыва) нуля в щите или подстанции. |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Изначально говорилось о следущем <если душа бодрая с перепою на подстанции провода прикрутит не так, то погорит все нах, т.к. ноль фазой заменится, а фаза фазой останется, как можно защитьть ноль> и если к хате Гость_Сергей_ подведено 220, то всякие "переключатели" излишни, достаточно поставить защиту от перенапряжения Более того, фазу снулем ув. Гость_Сергей_ путают как правило при монтаже (рем. работах) , и если вы полагаете что каждый день есть возможность при пом. перелючателя енто дело "менять", то заблуждаетесь ![]() Хотя про "фазу" вы "правы", только чаще это происходит из за выгорания (обрыва) нуля в щите или подстанции. т.е. надо поставить защиту от обрыва нуля? к дому приведено 220 (фаза ноль) и 380 (фазы). Ноль с землей завязан воединое. Разнесите мой дом ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Я Вам пояснил с заземлением, а Вы непоняли. Если Бы они места нуля фазу подали то получили бы кз на подстанции. У Вас наверняка отгорает ноль и как описали довольно часто. (Через включенную нагрузку фаза начинает присутствовать на нуле). Поэтому кроме борьбы со следствием очень желательно побороться с причиной отгорания нуля. Явление довольно частое и написано об этом много. Например здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51020
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Вот интересный вариант,как защитить дорогую бытовую технику от перенапряжении http://www.sibavtokrk.ru/9561606228
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2009, 18:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Я Вам пояснил с заземлением, а Вы непоняли. Если Бы они места нуля фазу подали то получили бы кз на подстанции. У Вас наверняка отгорает ноль и как описали довольно часто. (Через включенную нагрузку фаза начинает присутствовать на нуле). Поэтому кроме борьбы со следствием очень желательно побороться с причиной отгорания нуля. Явление довольно частое и написано об этом много. Например здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51020 С отгоранием нуля часто сталкиваюсь.Весчь оч.неприятная. Какой-то м....к берет и вешает о.ф сварку на вл 0.4кВ .Естественно контакт хреновый и в результае либо 0 либо фаза (провод) перегорает и получаетс я хрень типа перекоса за счет включ нагрузок, либо фаза замыкает на 0. Либо 380В , либо диапзон от 100 до 380 ( хрен знает как подключена нагрузка по домам).В сельских сетях явление нередкое.Много нервов, много хлопот из-за какого-нибудь М..ка . -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
С отгоранием нуля часто сталкиваюсь.Весчь оч.неприятная. Какой-то м....к берет и вешает о.ф сварку на вл 0.4кВ .Естественно контакт хреновый и в результае либо 0 либо фаза (провод) перегорает и получаетс я хрень типа перекоса за счет включ нагрузок, либо фаза замыкает на 0. Либо 380В , либо диапзон от 100 до 380 ( хрен знает как подключена нагрузка по домам).В сельских сетях явление нередкое.Много нервов, много хлопот из-за какого-нибудь М..ка . Во-во..... именно так и происходит. так чем защитить, я в этом чайник, ткните ссылкой плиз! От счетчика идет 4 провода Фаза Фаза Фаза Ноль далее Ноль с землей крестится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Во-во..... именно так и происходит. так чем защитить, я в этом чайник, ткните ссылкой плиз! От счетчика идет 4 провода Фаза Фаза Фаза Ноль далее Ноль с землей крестится. Для чайников созданы: РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-101 включается последовательно с нагрузкой, т.е. непосредственно в сетевую розетку, а нагрузка включается в розеточный разъем реле. При срабатывании РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-101 по факту недопустимого повышения/понижения напряжения, происходит отключение нагрузки встроенным в РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ коммутационным аппаратом. После восстановления параметров напряжения происходит автоматическое включение нагрузки. Время, через которое произойдет автоматическое включение нагрузки (Твкл.), задается пользователем. Для исключения излишнего срабатывания РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ при незначительных и/или кратковременных посадках напряжения, предусмотрена фиксированная временная задержка при срабатывании по минимальному напряжению. В случае глубокого снижения напряжения (более, чем на 30 В от выставленной уставки по минимальному напряжению) отключение происходит за 0,1 сек. Перед включением в сеть необходимо выставить с помощью выведенных на лицевую панель ручек потенциометров значения максимального и минимального напряжения, при котором должно срабатывать РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, а также время автоматического повторного включения в зависимости от того, какой прибор будет защищать РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ (кондиционеры, холодильники и другие компрессорные приборы допускают повторное включение не менее, чем через 3-4 мин., другие приборы – согласно их инструкций по эксплуатации). Регулируемые уставки выставляются потребителем. Рекомендуется выставлять уставки до включения в сеть. При включении в сеть нагрузка включается с задержкой времени, равной времени повторного включения, выставленного потенциометром Т вкл. Себе подумываю купить.Мож кто пользовался?Какие отзывы? http://www.speckomplekt.ru/rn_100-111.html Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2009, 20:42 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
РН-101 для защиты отдельного однофазного потребителя, для защиты всей трехфазной сети RM35UB3N30 (около 100 евро) http://www.schneider-electric.com.ua/pdf/c...Control_cat.pdf
или какое-то реле из серии РНПП-311 от Новатек-Электро http://www.novatek-electro.com/info_rnpp311m.htm Сообщение отредактировал Andrey59 - 26.6.2009, 21:28 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Зачем тратить 100 евро, если есть из той же серии (ранее названной) РН-311?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Зачем тратить 100 евро, если есть из той же серии (ранее названной) РН-311? РН-101 удобный как раз для чайников.Включил в розетку и забыл. РН-101 да дороговато,но не 100 евро,а скорее 40-75 долларов. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2009, 23:18 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |