Всем день добрый.
Каждый из элктродвигателей (всего 3 шт.) подключены через GV2 ME16/9-14A.
Через 15-20 минут работы срабатывают. Замеренные токи не превышают величин 12А.
Возможно, высокая температура в шкафу управления?
Посмотрел характерисики автомата на сайте: http://www.schneider.ru/Attachment.aspx?Id=1722
Есть данные по температуре:
t окружающей среды при работе -20...+60 (открытое исполнение) и -20...+40 (в корпусе)
Есть данные и по температурной компенсации
t -20...+60 (открытое исполнение) и -20...+40 (в корпусе)
Вопросы:
1. Может ли данный тип автомата срабатывать по высокой температуре? И при какой величине температуры?
2. Что такое температура компенсации?