Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатели-расцепители GV2 и температура
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


bereg
Всем день добрый.
Каждый из элктродвигателей (всего 3 шт.) подключены через GV2 ME16/9-14A.
Через 15-20 минут работы срабатывают. Замеренные токи не превышают величин 12А.

Возможно, высокая температура в шкафу управления?

Посмотрел характерисики автомата на сайте: http://www.schneider.ru/Attachment.aspx?Id=1722
Есть данные по температуре:
t окружающей среды при работе -20...+60 (открытое исполнение) и -20...+40 (в корпусе)

Есть данные и по температурной компенсации
t -20...+60 (открытое исполнение) и -20...+40 (в корпусе)

Вопросы:
1. Может ли данный тип автомата срабатывать по высокой температуре? И при какой величине температуры?
2. Что такое температура компенсации?


Andrey59
Температурная компенсация и служит для нейтрализации влияния температуры (в указанном диапазоне) на скорость срабатывания. Там регулировочный винт стоит может на нем 9А выставлено поэтому и срабатывает?
bereg
Регулировка выставлена на максимум - т.е на 14А.

Отключения происходят с момента монтажа оборудования.
Можно было бы на неисправность автомата списать, но сразу 3 шт. не могут одновременно слететь.
Михайло
Может кратковременная перегрузка? Часто включаются-выключаются двигатели?
prude
Марку двигателя, Где мерил? чем? может замерил криво
Andrey59
А может затяжной пуск (например вентиляторы на открытую задвижку), а может на двух фазах работает. Сложная штука это электричество тут что-угодно быть может. А вообще проще элементарно прогрузить Ваши GV, а для начала проверить не поддельные ли они, можно визуально плюс телефон отсюда http://www.schneider-electric.ru/contacts.aspx?ob_no=1912 для россиян (у украинцев свой)
bereg
Всем благодарен за подсказки.
Будем искать причину.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.